现在做的一个设计,两台变压器互相为热备用,各负担一半的容量。由于全部为一级负荷(非消防),也就是说如果一路线路出现问题,有可能由一台变压器负担所有负荷。那我选择变压器的时候,应该怎样选择?低压母线还有主断路器如何选择?是按平常的选择还是按照应急时全部负荷选择?如果按照全部负荷选择,那么变压器肯定选择的大,节能不好。如果按照一半选择,平常好,要是应急怎么办?变压器过负载可达1.4,那我按照0.7负载率选择变压器,但是低压母线,联络及主进xian断路器按照全部负荷选择怎么样?
现在做的一个设计,两台变压器互相为热备用,各负担一半的容量。由于全部为一级负荷(非消防),也就是说如果一路线路出现问题,有可能由一台变压器负担所有负荷。那我选择变压器的时候,应该怎样选择?低压母线还有主断路器如何选择?是按平常的选择还是按照应急时全部负荷选择?
如果按照全部负荷选择,那么变压器肯定选择的大,节能不好。如果按照一半选择,平常好,要是应急怎么办?
变压器过负载可达1.4,那我按照0.7负载率选择变压器,但是低压母线,联络及主进xian断路器按照全部负荷选择怎么样?
2楼
单台按带两段负荷选,否则甲方也不答应,别管节能,更别管过载系数了,初期也许负载率低,随着不可预期的扩建,增产,负荷率就上去了,设计阶段把瓶径留在变压器上,肯定不合适.
回复
3楼
严重支持2楼,二台变压器互为备用,那么,二段的计算负荷一台变压器就能稳定运行(不是用过载的方法带负荷)。
回复
4楼
我做的是一个舞台设计,灯具的负载相当的大,一台就1250kva,要是按照全部的选择,那就是2个2500的,也太大了吧,超出了一半的设计范围。再说,1台待全部负载的可能性也不是太大。
回复
5楼
干式变压器可在强制风冷下在一定时间内过运行40%,
回复
6楼
舞台设计咱是外行,但毛估估,好象不太可能需要二台2500KVA吧?
我们公司一区域有影剧院、会议中心(内有同影剧院一样大的会议厅)、文化宫,也只有二台1250KVA的变压器?
回复
7楼
??????????
回复
8楼
学习了
看一看
回复