小弟日前进行水压测试,测试压力8Kg/CM2,保压24小时后发现地面无漏水迹象,但压力不稳定,有时上升有时下降(测试时已作排空处理)。不知各位可否解答此现象?
小弟日前进行水压测试,测试压力8Kg/CM2,保压24小时后发现地面无漏水迹象,但压力不稳定,有时上升有时下降(测试时已作排空处理)。不知各位可否解答此现象?
2楼
那你的这个系统里还是有空气的,不然压力不会时高时低的。24小时压力下降是很正常的
回复
3楼
经多次测试,压力仍是不稳定;而且可以确定系统内没有空气。保压24H后压力会有所下降这可以理解,但始终不明白的是为何会时高时低。现问题依旧,过几天后再测。
回复
4楼
当时的气温怎样?
温差大不?
回复
5楼
会不会是表的原因呢?我以前打压时有一次总上不去,换了表就好了。
回复
6楼
同意楼上的,先换一只表吧!
回复
7楼
表失灵的可能性不大
因为压力示值不稳定,有时上升有时下降
再仔细排查重点部位
并着重考虑环境因素,可能更好些。
问题解决了吗?
回复
8楼
测试时已作排空处理?
能保证可靠吗?是否存在施工的死点,排查一下,万一有气塞存在,出现压力有时上升有时下降的可能性是最大的!
回复
9楼
谢谢各位的热心解答
测试时环境温度9℃,而且在测试的这个时间段内温度比较稳定。虽然外界环境温度会影响测试时的数值,但温度变化比较平稳测试结果相差也不会太大啊,更何况现在是时高时低。气堵的可能性现在倒是挺大的,我原以为做过排空处理应该是没问题的。
回复
10楼
确定系统内没有空气!!!!!
回复