请教各位高手: 6300A大电流 GGD3柜型的主母线如何配置
请教各位高手: 6300A大电流 GGD3柜型的主母线如何配置
22楼
GGD3柜子做到6300A电流?好像有点太夸张了吧。我记得GGD3最大电流是3150A呀。做柜子不但要考虑母牌是否能连接,还要考虑柜体的通风散热,安全距离,以及柜架的承重,应力,接线端子等等。你的母线要6300A,那这个变压器要多大呀,估计有4000KVA吧,那你的短路容量也不得了呀。还有,6300A的断路器我没有见过,但我想重量和开合的冲击力应该也不小吧,不知你的柜子是不是能承受。如果你的柜子型式实验只做到3150A,你接了这么个6300A的单子,万一出点问题责任可全在你身上呀,请楼主三思,还是退了这单吧。
我觉得4000KVA的变压器为什么就不能改为2台2000KVA的呢?如果非要用4000KVA的,用分裂变压器也可以考虑呀。反正6300A的电流要慎重
[
本帖最后由 wlszjs 于 2010-5-30 22:21 编辑 ]
回复
23楼
楼上的意见的考虑,别到时候装上去了,柜子却因为太重,柜体承受不了,变形==而到不了现场!
回复
24楼
为:4(120×10)中间留有铜排的厚度(10mm),另外一次安装梁要符合动力稳定要求,要有防止涡流现象。勿忘!
我做过总进线6300A断路器(CW1-6300A) 用铜排85米。
[
本帖最后由 csy1966 于 2010-5-31 12:40 编辑 ]
回复
25楼
真是人有多大胆,地有多大产啊。
回复
26楼
我们5000A 2500KVA变。低压汇流排是2*(140*10) 地区深圳
回复
27楼
我们厂做个4000安用的是3*3*(125*10)的排,装母排都累死了啊!
回复
28楼
120*10双排肯定小了
回复
29楼
支持,按常规铜母排规格只能是这样了
回复
30楼
学习力。谢谢
回复
31楼
谢谢咯,,正好有一台。
回复