请教(急) 6300A大电流 GGD3柜型的主母线如何配置
hwjxxxxxx
hwjxxxxxx Lv.2
2009年02月15日 21:21:56
只看楼主

请教各位高手: 6300A大电流 GGD3柜型的主母线如何配置

请教各位高手: 6300A大电流 GGD3柜型的主母线如何配置
免费打赏
duanci1
2009年03月05日 12:05:04
12楼
考虑一下异形母排,6*2(100*10)母线解决了,与元件搭接麻烦
回复
wqsabb
2010年04月14日 16:11:26
13楼
断路器6300的 一般可以10*100 每个桩头6片 也可以10*120 每个桩头4片 柜体要用 1300*800*2200
回复
达人赵强
2010年04月15日 11:20:26
14楼
断路器6300的 一般可以10*100 每个桩头6片 也可以10*120 每个桩头4片
回复
zhtymg
2010年04月15日 19:49:12
15楼
shi的,应该考虑一下异型排;既要考虑载流量的问题,又要考虑散热,安全问题:handshake
回复
baalim
2010年04月15日 19:55:05
16楼
呵呵,,学习中~~ 没弄过么多大的~呵呵,最多也就2000A
回复
dianq0202
2010年04月22日 23:08:11
17楼
这电流也太大了

学习一下

同时再多点废话,赚点积分,在帮楼主顶贴增加人气,然后走人
回复
liuhuahe
2010年04月23日 08:52:28
18楼
GGD3的壳体能行吗?
除载流量外,动热稳定也要考虑,并且多根排搭接部分也要好好设计一下,保证有效搭接点。
回复
yeyishuang_a
2010年04月24日 11:08:58
19楼
GGD3型设计时额定电流仅为3150A,短时耐受电流50kA,所以对柜体的结构和母线系统要好好计算,不能只考虑载流量。
回复
heyanming123456
2010年05月30日 21:11:15
20楼
每相二根120X10侧立,中间留10mm的对流缝。
二楼胡说,这样小多了,最小四根才够
回复
高浩淼成
2010年05月30日 21:29:31
21楼
120*10三排在间隙为排厚时(25-70℃)载流量为最大5200A,6300A最少4根且同等条件。
回复

相关推荐