客厅空调用的是 海尔KFR(d)-71NW/620,可电工布的是2.5平方的线。1.海尔安装说电线布的不够大,但电工说已经够用了。请问谁对?为什么?2.装修已经进入收尾阶段,若电线布的太小,有什么补救措施没?
客厅空调用的是 海尔KFR(d)-71NW/620,可电工布的是2.5平方的线。
1.海尔安装说电线布的不够大,但电工说已经够用了。请问谁对?为什么?
2.装修已经进入收尾阶段,若电线布的太小,有什么补救措施没?
12楼
最好还是换成4平方的~~安全,你要考虑你使用的年限,2.5平用个几年后效能肯定会下降的,到时候就是一个安全隐患了~~~我们所里一般设计时都是3乘4的BV线:loveliness:
回复
13楼
空调是单独线路吗?建议改为4mm线。
回复
14楼
:loveliness: :loveliness: ~~~换4平方更好
回复
15楼
呵呵
楼主是自己家里的事
听2楼的没错!
那些个"应该够了"的说法不听也罢
回复
16楼
还是换4平方的吧。必竟安全第一呀!
回复
17楼
2.5是否国标、布线距离有多长 国标。短距离可以
回复
18楼
自己家里用,还是换4平方的线好了,2.5平方那是在理想情况下,现在的线质量堪忧.
,保不准,你什么时候就换了大点的空调或者别的电器.留点余量的好.
回复
19楼
2.5平方,距离短,国标线,使用没问题。
4平方只是心里踏实些。
回复