客厅空调用的是 海尔KFR(d)-71NW/620,可电工布的是2.5平方的线。1.海尔安装说电线布的不够大,但电工说已经够用了。请问谁对?为什么?2.装修已经进入收尾阶段,若电线布的太小,有什么补救措施没?

客厅空调用的是 海尔KFR(d)-71NW/620,可电工布的是2.5平方的线。
1.海尔安装说电线布的不够大,但电工说已经够用了。请问谁对?为什么?
2.装修已经进入收尾阶段,若电线布的太小,有什么补救措施没?
免费打赏
lingxuct
2009年02月15日 21:33:38
2楼
请问“海尔KFR(d)-71NW/620”空调铭牌上输入电流是多少?
“布的是2.5平方的线”可以用在16A以下电流;
“若电线布的太小,有什么补救措施”?
用4平方线替换2.5平方线,把4平方线的头与2.5平方线的头接在一起,拉出2.5平方线时就能把4平方线穿进管子里了。
回复
bunyanxu
2009年02月17日 01:13:41
3楼
海尔KFR(d)-71NW/620空调铭牌上
制冷运行输入电流是12A
制热运行输入电流是12A,此外还有电加热电热电流8.6A
请高手详细回答,谢谢···
回复
mr_yon
2009年02月17日 09:08:26
4楼
小了,换线吧...
回复
fanxuejun72
2009年02月17日 11:08:05
5楼
绝对够了,制冷输入电流只有12A,制热最多为20A,因2.5线安全载流量为16A(常温25度),故在冬天气温低故此时电线的实际安全载流会增大。放心没事的。个人建议
回复
bunyanxu
2009年02月18日 08:56:51
6楼
多谢,
急请各位高手、老师傅(lingxuct版主等)继续指教点评···
回复
zhoujialinyeqian
2009年02月18日 09:26:48
7楼
个人建议还是换4平的电源线,2.5的在理论上是安全的,考虑带电源线布放的距离和施工时或电源插头连接处的松动等情况,还是换了好,你也不想家里有个用电的隐患存在吧,呵呵!
至于补救措施你让电工想办法替你解决就是了,应该不会太复杂的。
回复
bunyanxu
2009年04月05日 21:50:31
8楼
谢····················
回复
gezhicheng
2009年04月06日 11:12:24
9楼
应该够了 你不可能说空调一边制冷同时也在制热吧
回复
qq390294557
2010年08月29日 08:06:08
10楼
应该够了 因2.5线安全载流量为16A(常温25度)
回复
machuanjun
2010年08月29日 18:50:49
11楼
如果电线抽不掉2.5的可以用,但制冷时温度在26度为宜。