有关GGD低压配电柜的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年04月15日 21:54:50
只看楼主

1.在一个800宽的GGD低压配电柜里最多能放几个回路?电动机的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是单面布置还是前后两面布置回路?

1.在一个800宽的GGD低压配电柜里最多能放几个回路?电动机的容量小于45KW
2.一般在GGD的柜子里是单面布置还是前后两面布置回路?
免费打赏
ywgmile
2005年04月16日 17:02:38
12楼
今天我去看一MNS的小抽屉最小的只有115*250的样子
回复
dqks
2005年04月16日 21:02:56
13楼
你可以看看电子样本啊,我用的GGD柜是低压的,一般就9个回路,是有接触器和热偶的
回复
cctrl
2005年04月17日 00:22:43
14楼
我平时有做GGD低压开关柜,我们这边有厂生产。800宽的,一般放4个250A塑壳或2个630A塑壳,不要以为800宽就是有效的宽度,因为还要留有一定的开关间隔,好让开关散热,而且操作的时候也不容易影响旁边的开关。
回复
老桓
2005年04月17日 11:20:30
15楼
我装过16回路,双面安装
回复
dianqi-163
2005年04月18日 21:31:18
16楼
抽屉柜这么好,那开关降容怎么解决?考虑降容后馈出电缆怎么选择?...
扯远了...
回复
huxstarcraft
2005年04月18日 21:35:15
17楼
250A的开关装16个没问题
前后装AND上下装。
我们单位800mm的抽屉柜最多装44个单元
160mm高抽屉采用4*11装。
回复
dianlichu
2005年04月19日 13:59:37
18楼
如果正反装,配一个隔离刀闸的话,用普通的开关,能装不少的,至少将近20个没问题,主要看柜子里面你还装不装其它东西,如电流互感器,计量表计之类的东西,开关装的多就是里面的低压母排不好敷设
回复
byecar
2005年04月19日 15:34:39
19楼
我做过36个回路的抽屉柜,单面安装,不过每个回路都在80A以下,用的是国产抽屉柜,ABB的S1开关
回复
newbook
2005年04月19日 19:39:17
20楼
GCK抽屉柜比MNS如何?
回复

相关推荐

APP内打开