空调负荷的计算
笑看人生69
2005年04月15日 15:05:44
只看楼主

一台标称为3匹的单相空调,加上电辅加热,计算功率为多少?选用的空气开关整定电流为多少?设计时我按计算电流确定整定电流,为什么老是跳闸?

一台标称为3匹的单相空调,加上电辅加热,计算功率为多少?选用的空气开关整定电流为多少?设计时我按计算电流确定整定电流,为什么老是跳闸?
免费打赏
qblywn
2005年04月24日 19:26:42
12楼
用3相的3P空调,或是用25A的开关,4MM2的导线。
回复
davidelec
2005年04月25日 14:01:42
13楼
选择开头应选大一级的整定电流,选25A的。
回复
ablen
2005年04月25日 14:41:12
14楼
1匹不应该为735W,匹为日本人的空调计量单位大约1500W。计算值偏小。
回复
everbobo
2005年04月25日 15:20:57
15楼
一匹为755W,3*755=2265 加上电辅500W 系数取0.8 电流约15.7A

用25A的开关,4MM2的导线。
回复
fsanson
2005年04月25日 22:37:29
16楼
何为电辅?
回复
mxj
2005年04月26日 14:29:57
17楼
实际上三匹单相空调用20A开关绝对没问题,根本不会跳闸,家里客厅就这么用的,从来就没出问题。
空调有问题
回复
liuyijunyijun
2005年04月26日 18:01:51
18楼
用户: 计算结果: 截面 S = 10 平方
弯曲半径 R = 400 mm 电缆重量 W = 741 kg/km
计算功率 Pjs = 3 kw 计算电流 Ijs = 17.05A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : A相 校正系数 = 0.70

1:按线路压降选择时,截面 S = 6 平方 满足
计算电压降 U% = 3.639 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (2.8667x0.80+0.0920x0.60)x17.05x100x2/220*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 10 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
3776.0m = 220V/(6.9356x1.3x20Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 4 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
28.00 A=40.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
28.00A/1.1=25.45A>20A
回复
笑看人生69
2006年09月01日 08:13:51
19楼

乘以1.2~1.3的系数,有文字依据吗?
回复

相关推荐

APP内打开