一台标称为3匹的单相空调,加上电辅加热,计算功率为多少?选用的空气开关整定电流为多少?设计时我按计算电流确定整定电流,为什么老是跳闸?

一台标称为3匹的单相空调,加上电辅加热,计算功率为多少?选用的空气开关整定电流为多少?设计时我按计算电流确定整定电流,为什么老是跳闸?
免费打赏
kjolen
2005年04月15日 15:56:58
2楼
请你明示你选的开关是多少安呀!
回复
笑看人生69
2005年04月15日 16:17:15
3楼
3匹×735W/匹=2205W加上电辅1000W总计3200w,功率因素取0.8,计算电流18A,空气开关电流整定值取20A
主要问题是电辅的功率难以确定,特别是回路空调特别多的情况。
回复
zyzylz
2005年04月15日 16:23:01
4楼
你也太抠门了,18.2A的工作电流,你只选20A的空开,加上现在设备质量,嘿嘿!那不跳才叫怪呢!!!!
回复
笑看人生69
2005年04月15日 17:33:08
5楼
可是导线截面只取那么大,无限制的加大开关整定值,不是也要加大导线截面吗?
回复
gejils.w
2005年04月15日 18:11:39
6楼
不想加大导线截面也有办法啊!换台小点的空调!
回复
gejils.w
2005年04月15日 18:11:56
7楼
不想加大导线截面也有办法啊!换台小点的空调!
回复
daguang816
2005年04月15日 19:03:35
8楼
6mm2的导线配D曲线的20A开关就行了
回复
vlsa
2005年04月23日 17:31:38
9楼


不行啊!18A的计算电流,起码也要25A的开关了。
我们这里20A的开关就要对4平方的线了。
回复
suncq513107
2005年04月24日 12:13:56
10楼
还有个办法!就是用3相的3P空调啊!个人认为20A足以!
回复
yangfanjgsdl
2005年04月24日 18:19:15
11楼
18.2A额定电流选20A开关不对,应乘1.2-1.3的系数,25A合适!!!