关于火灾联动控制的问题
jackyxing
jackyxing Lv.3
2005年04月15日 13:58:33
来自于防雷减灾
只看楼主

请问:1。火灾自动报警系统是如何实现与电梯的联动控制的? 2。火灾自动报警系统是如何实现与应急照明的联动控制的? 谢谢各位赐教:)

请问:1。火灾自动报警系统是如何实现与电梯的联动控制的?
2。火灾自动报警系统是如何实现与应急照明的联动控制的?
谢谢各位赐教:)
李兴龙机电科技
2005年04月15日 14:53:46
2楼
1.设置联动模块,火警时电梯归首。
2.所有的应急照明灯具均采用双控面板开关控制,一路接正常双电源回路,另一路接消防强切电源,强切电源回路设置常开型接触器,在火灾确认的状态下,火灾自动报警联动控制装置接通消防强切电源,这样应急照明灯具无论处于何种状态,均能保证应急照明灯具的点亮.
回复
jackyxing
2005年04月15日 15:54:21
3楼
对于“ 火灾自动报警联动控制装置接通消防强切电源 ” 这句话和火灾报警时强制切除非消防电源是同一个意思吗?



回复
ahen
2005年04月15日 16:00:11
4楼
扶梯大家怎么处理的呢?
回复
jackyxing
2005年04月15日 16:20:52
5楼
扶梯电源应该属于非消防供电吧,那么联动控制在非消防电源切除这部分应该就可以师扶梯停止运行了
回复
ahen
2005年04月15日 19:51:43
6楼
这个主要是安全问题,一旦切除电源,有些大型扶梯上面的人不摔死才怪。
回复