有江苏省的同行吗?江苏省地方标准有一条,一类高层住宅配电要用低烟无卤导线,请问户内导线也要用低烟无卤导线,造价会高很多
有江苏省的同行吗?江苏省地方标准有一条,一类高层住宅配电要用低烟无卤导线,请问户内导线也要用低烟无卤导线,造价会高很多
2楼
《民用建筑电气设计规范》2008版
7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
2 导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择应符合下列
规定:
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑
物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟
无卤电力电缆、电线。
回复
3楼
找时间应该好好学学新民规了,自己真是差的太远了!学习啦!:victory:
回复
4楼
2楼的说得好,谢谢了。
回复