我最近碰见一个工程实例,新建一油管厂,消防用水总量40l/s,我新建了一个500m3的消防水罐,两台消防泵(一台备用),参数是:qv=150m3/h,h=30m。但是甲方对于消防泵日后的维修管理很头疼,所以建议我们设计方取消水罐和泵房。利用已建三口水源井直接作为消防水泵,遇到火灾启动水源井泵。如若水源井出水量满足40l/s,扬程也够,咱能按甲方的意见做吗?我翻了很多规范,给消防部门打电话,至今也没有明确的答复,请各位仁兄赐教!
估计不行吧,你如何保证井了一定有水。水量一定满足?
缺水的时候正式火灾高发期,可是此时地下水也不一定能保证的。
你的水井的供电等级是多少?供电不满足,有水也抽不上来。
所以我感觉需要商榷的啊。不过新栓规似乎引入了这个,还没有仔细研究过。你可以去看看
回复
6楼
长轴深井式消防泵,在我们这里消防部门禁止使用,因为不能保证水源的供水量
回复
7楼
通过检验的产品都可以用的。最重要的是需要做地下水分析和数据计算。深井泵对土质要求很高。
回复
8楼
恩,必须保证水源可靠,稳定,如果上述情况都满足呢?
另:我看“建规”如果按常规做,只要满足三级负荷,如果这样做,是不是用电等级得高一些呢?
[
本帖最后由 zl831511 于 2009-3-12 09:18 编辑 ]
回复
9楼
我觉得这个必须远程控制,相反,比常规做法难以管理的多,现在最重要的问题就是:油管厂的生产检测线属于哪类灭火等级呢?如果降低灭火等级,可以考虑取消室内消火栓,这样,直接接生活或生产管网就可。
呵呵,谢谢大家的帮助!
回复
10楼
新栓规?哪有呢?
回复
11楼
水源井泵可以用作消防水泵吗