火灾报警控制器代替联动控制器
winterhan
Lv.2
2009年02月10日 14:59:00
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
能否用火灾报警控制器代替联动控制器?除了手动控制外火灾报警控制器也是可以输出的,如:火灾报警控制器直接用输出模块启动消火栓泵。
能否用火灾报警控制器代替联动控制器?除了手动控制外
火灾报警控制器也是可以输出的,如:火灾报警控制器直接用输出模块启动消火栓泵。
免费打赏
yuantaoo
2009年02月10日 20:07:43
2楼
要满足功能 是可以的,要满足规范就不可以。
水泵,风机必须要求有多线联动。
原因很简单,假如发生火灾后,使火灾报警系统瘫痪,试问你还怎么通过模块来启动设备。
多线就是避免这个,报警系统瘫痪了,只要主机能通过主电或者备电输出24V就可启动设备。
回复
winterhan
2009年02月12日 11:33:12
3楼
多谢!你说的很对
回复
相关推荐
北京狮岛2209消防火灾报警控制器编程软件
电气资料库
2019-03-06 20:16:12
杰顿可控硅控制器故障报警代码解析
工业自动化
2018-10-29 16:59:25
消防控制室内火灾报警控制器的金属柜体(金属外壳)在接入等电位联结系统后,还需要再做接地保护吗?
供配电技术
2017-05-23 20:32:39
火灾报警控制器设在什么地方?
供配电技术
2016-11-20 15:31:20
变频控制器故障报警与解决方法
建筑给排水
2016-07-21 17:24:23
A类系统中,可燃气体报警控制器不应接入家用火灾报警控制器,这是为什么?
供配电技术
2016-04-09 17:11:49
火灾报警控制器与外线119连接
供配电技术
2016-04-06 11:01:23
区域报警系统与区域报警控制器
供配电技术
2015-05-23 10:07:44
在设有集中报警控制器的系统中,区域报警系统存在意义的探讨?
供配电技术
2015-05-20 15:39:56
区域报警控制器都能连接什么设备?
供配电技术
2015-02-11 18:56:01
无功功率自动补偿控制器 报警 亮灯 如何处理
供配电技术
2015-01-29 14:00:30
可燃气体报警控制器电源从哪里接
供配电技术
2014-12-06 22:15:20
配电室内电气火灾报警控制器报警求租
供配电技术
2014-10-29 12:40:51
联动控制器,联动型火灾报警控制器,多线联动控制盘 咋选?
防雷减灾
2014-08-27 14:52:49
请问集中报警控制器设在消防控制室可以和普通值班室合用吗?
供配电技术
2014-03-25 18:26:11
报警控制器与控制中心报警系统的连线需要哪些线?
建筑智能化
2013-06-21 11:29:28
意大利卡乐urack mrk0000000 制冷机组控制器报警显示
电气资料库
2012-10-19 09:49:14
住宅的区域火灾报警控制器可否设置在电井里
防雷减灾
2012-07-25 09:51:11
关于火灾报警控制器容量(点数)问题
建筑智能化
2012-03-13 09:52:41
集中报警系统的中,各位大虾有无执行设置区域火灾报警控制器或区域显示器?
供配电技术
2011-11-18 11:25:47
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开