大家好,现遇到一台机房恒温恒湿机,冬天过冷时会出现低压报警,机组和制冷剂的充注量没问题。想在机组内高于排气与低压吸气处加装一个热气旁通阀,在低压时打开作补充。不知此办法是否可行,有哪位同行改作过类似的维修呀?请指教

大家好,现遇到一台机房恒温恒湿机,冬天过冷时会出现低压报警,机组和制冷剂的充注量没问题。想在机组内高于排气与低压吸气处加装一个热气旁通阀,在低压时打开作补充。不知此办法是否可行,有哪位同行改作过类似的维修呀?请指教
免费打赏
zyt7612
2009年02月11日 09:25:12
2楼
个人意见,还不如冬季增大新风量。利用电加热加热新风温度即可。