2楼
低压压力过低的原因有:
1、制冷系统冷媒不足;
2、节流装置调节不当,关闭过小;
3、供液阀或电磁阀等液管路上的阀门开启度过小;
4、节流装置堵塞或失灵;
5、系统过滤器堵塞;
6、冷风型蒸发器结冰过厚,换热不良。
回复
3楼
系统热负荷过小;
节流阀的开启度过小或毛细管过长过细;
系统工质过少;
系统存在堵塞现象等。
楼上答得很全。
回复
4楼
楼上的回答很全了,我觉得还应该有低压开关的故障或控制电路故障,上面说的都是制冷系统的问题,还应该考虑电路的问题。
回复
5楼
我看错了,不是低压告警,而是确实压力过低,那就不是低压开关或电路的问题了。
回复