消防水泵一用一备,如何试验消防水泵主泵与备用泵之间的切换?请前辈指教!
消防水泵一用一备,如何试验消防水泵主泵与备用泵之间的切换?请前辈指教!
2楼
我见过的,我们的产品在验收时,消防局的人人为的将主泵主断路器切断,要求备用泵投入,可在当时我们的备用泵在这种情况下并不能自动投入,没办法,我们只得将主断更换为带辅助触头的断路器,所以以后我们的消防控制柜中的断路器都选用带辅助触头的
回复
3楼
很简单,在主泵运行时,旁路后你认为切断主泵电源,控制柜会自动互投到备用泵。
前提是 你的控制柜要有互投的功能。
回复
4楼
如果按你所说的做,备用泵又如何切换到之前定为的主用泵上呢?显然不是很正确。
回复
5楼
我们现在做的都是两台泵互为备用,就是一台是另一台的备用,不存在谁主谁次.
回复