一个三层小宾馆,其中1层为餐厅,2、3层为标准间客房内设卫生间,请问排水不做通气可以吗
一个三层小宾馆,其中1层为餐厅,2、3层为标准间客房内设卫生间,请问排水不做通气可以吗
32楼
伸顶通气管不允许或不可能单独伸出屋面时,可设置汇合通气管。你说的这种做法是可以实现的。如果立管伸出屋面不妥,可以将立管从侧墙伸出呀,加一个通气帽。这样也能达到排气的作用。
回复
33楼
回复
34楼
相邻两个卫生间共用一根立管,设伸顶通气,不建议做不通气立管,水力条件不好
回复
35楼
应设伸顶通气管,实在不行也得做汇合通气管
回复
36楼
如果每个立管都能到屋顶做通气帽,不做也无所谓。但1楼是餐厅,2楼的污水管怎么处理?
回复
37楼
应该设置伸顶通气管,由于卫生间没有窗,按道理应该有风道到屋顶,那样排水管一起伸到屋顶,对施工和建筑立面应该都没有大的影响。
回复
38楼
建筑一定要餐厅上设置卫生间,那水专业只能想办法处理了。通气管肯定是需要的。
回复
39楼
不做的话到时候你的水封会被吸掉,那样就会很臭,吸气阀也是可以考虑的,但是最好是做伸顶通气。
回复
40楼
我前两天刚做了个宾馆,是四层,结果还是每根都单独伸顶通气了。原因:上面是客房,下面是大堂和餐厅,污水立管不可能每根都单独排出,必须要在一层顶进行收集,如果通气管再混合这样整个排水系统就成了中间大两头小,这种系统对排气应该有影响,因此最好还是单独伸顶通气,这样成本并不高!
回复
41楼
建议用34#的做法。
回复