一个三层小宾馆,其中1层为餐厅,2、3层为标准间客房内设卫生间,请问排水不做通气可以吗
一个三层小宾馆,其中1层为餐厅,2、3层为标准间客房内设卫生间,请问排水不做通气可以吗
12楼
能同顶尽量通上去,宾馆对卫生要求比较高,产生臭气很不好
每根上去做防水套管好了
宾馆装修投资都很高,这点套管只有很少的一点点:)
回复
13楼
做汇合通气管比较好,施工也方便。。
伸顶通气不方便的话做侧墙式通气也可以 参照图集04S301
回复
14楼
可以几个卫生间通气管汇合,然后排出屋面
回复
15楼
首先一楼的 同行 说设置吸气阀,,如果我没有记错的话,好像严禁使用吸气阀代替申顶通气。
楼主担忧属于多余了 ,申顶通气对施工难度增加并不大,设置上为好。如果不设申顶通气排水能力能大于设计排水量 可以不设置申顶通气,不过作为宾馆 最好设上。
回复
16楼
通气管主要有两个作用:1.改善水流条件,增大排水量。2.及时排出排水管道内的有毒有害气体。
回复
17楼
这样的烂建筑,中间没窗怎么住人呀!
这样的图也能通过???
回复
18楼
设混合通气管。
回复
19楼
据《给水排水》杂志介绍,新的《建筑给排水设计规范》局部修订稿,已删除了不通气立管通水能力参数,就是不让用了吧。
回复
20楼
餐厅上面是卫生间,不知道建筑上怎么想的
关于 通气问题是必须的
回复
21楼
顶。我们员工寝室是4层的,降层排水!~~就因为没通气管,早上起来洗漱的水很臭,不过放一会水就好了,不知道为什么