现在一皮带机,电机功率为160kW,闸刀及接触器设在低压配电室,现地设一控制箱,现选用2X(YJV-1-3X95+1X50)电缆,业主认为电缆截面偏大,且现地控制箱无法接线。请问是否如此,如果是,应该怎么解决?谢谢
现在一皮带机,电机功率为160kW,闸刀及接触器设在低压配电室,现地设一控制箱,现选用2X(YJV-1-3X95+1X50)电缆,业主认为电缆截面偏大,且现地控制箱无法接线。请问是否如此,如果是,应该怎么解决?谢谢
2楼
你搞的太简陋了点吧,这么大的电动机怎么也要搞个软起吧
回复
3楼
按开关选电缆,如配电线路不是很长,2X(YJV-1-3X95+1X50)暗辐基本满足315A开关载流量,你选的不算大。
回复
4楼
不知您搞的是什么控制箱啊, 进控制箱的电缆是控制电缆, 很细的, 你怎么想把大电缆进控制箱?
回复
5楼
“控制箱无法接线”是怎么回事?
“电机功率为160kW,闸刀及接触器设在低压配电室”,到现场只要接控制按钮和行程开关(皮带机限位和紧急停车)就可以了,控制电缆接到配电室的端子排上。二根95的YJV电缆载流量在500A以上,如电机接线盒接线困难,可以减小到二根70平方的YJV电缆。
回复
6楼
谢谢各位,是我弄错了,是电机接线盒!控制箱只有一些控制线。
回复