3P柜式空调220V的,用20的微断为什么老跳闸?
shiliangxs42
2009年02月05日 15:50:27
来自于照明工程
只看楼主

3P柜式空调220V的,用20的微断为什么老跳闸?

3P柜式空调220V的,用20的微断为什么老跳闸?
免费打赏
cy20061227
2009年02月05日 23:22:38
2楼
换32的,不有想了,因为现在的断路器垃圾不达标。
回复
shiliangxs42
2009年02月06日 15:51:19
3楼
他们用的是4的线,换25的或32的微断到时会不会把线先烧了?
回复
qiao19882002
2009年02月07日 08:59:56
4楼
换32的,不要想了,因为现在的断路器垃圾不达标。
回复
lei3911
2009年02月07日 10:42:57
5楼
断路器确实很多不达标 哎 愁人 换32的应该烧不了线 4的线足以了 但是不达标的垃圾线 就很难说了
回复
cy20061227
2009年02月08日 20:18:27
6楼
如果就1个3P空调2.5的都可以啊
回复
le-021
2009年02月09日 11:45:33
7楼
用我们 上海传奇的断路器看看!
应该不会跳闸的
回复
cmf19811220
2009年02月09日 20:18:21
8楼
4的线最大可以用到20A的断路器,按照国标是不行的,不过现实可用,32A的就不行了,或则你可以换一个D型特性的,不要用C型特性的,本来20A也够了,就是假货太多
回复
cmf19811220
2009年02月09日 20:19:40
9楼
也有可能是变压器到空调插座的线路太长了,压降太大,有些断路器有欠压保护的,电压太低也会跳的
回复
tiger2006
2009年02月10日 10:06:51
10楼
换一个好一点的断路器,一分价钱一分货
回复
sxwlf123
2009年02月10日 18:02:14
11楼
3P的2.2KW,20A的断路器足可以了,现在有的微型断路器质量太差,建议购买品牌产品。