3P柜式空调220V的,用20的微断为什么老跳闸?
3P柜式空调220V的,用20的微断为什么老跳闸?
2楼
换32的,不有想了,因为现在的断路器垃圾不达标。
回复
3楼
他们用的是4的线,换25的或32的微断到时会不会把线先烧了?
回复
4楼
换32的,不要想了,因为现在的断路器垃圾不达标。
回复
5楼
断路器确实很多不达标 哎 愁人 换32的应该烧不了线 4的线足以了 但是不达标的垃圾线 就很难说了
回复
6楼
如果就1个3P空调2.5的都可以啊
回复
7楼
回复
8楼
4的线最大可以用到20A的断路器,按照国标是不行的,不过现实可用,32A的就不行了,或则你可以换一个D型特性的,不要用C型特性的,本来20A也够了,就是假货太多
回复
9楼
也有可能是变压器到空调插座的线路太长了,压降太大,有些断路器有欠压保护的,电压太低也会跳的
回复
10楼
换一个好一点的断路器,一分价钱一分货
回复
11楼
3P的2.2KW,20A的断路器足可以了,现在有的微型断路器质量太差,建议购买品牌产品。
回复