各位大虾,现有一船厂,两个船台,共有50台多头电焊机(90.6kW/台,cos为0.7),200台CO2电焊机(18.6kW/台,cos为0.6),200台CO2电焊机(14.8kW/台,cos为0.6),其它负荷相对较少,暂不计入,拟设置4台变压器,48台电焊机配电箱,请教这4台变压器及48台电焊机配电箱各分配多少电焊机来时行负荷计算,谢谢!
各位大虾,现有一船厂,两个船台,共有50台多头电焊机(90.6kW/台,cos为0.7),200台CO2电焊机(18.6kW/台,cos为0.6),200台CO2电焊机(14.8kW/台,cos为0.6),其它负荷相对较少,暂不计入,拟设置4台变压器,48台电焊机配电箱,请教这4台变压器及48台电焊机配电箱各分配多少电焊机来时行负荷计算,谢谢!
2楼
负荷从下往上计算:
1、多头电焊机(手工焊)90.6X0.25(手工焊可按25%计算)=22.65KW平均功率,22.65/0.65(cosφ达不到0.7)=32.36KVA,但配接电缆要按90.6KW接,I=90.6/(0.380X1.732X0.7)=200A(用95平方电缆);50台总容量1418KVA。(注意:普通手工焊立焊按25%计算,用于烧平焊时,要按65%计算!)如果都用于烧平焊,一台多头焊机(用电量)达60.6KVA!
2、二氧化碳气体保护焊一般都用于烧立焊,手工焊(接)电流在300A以下,按300A计算40(焊弧电压)X300=12000=12KVA,乘以80%的效率,单台CO2有15KVA,配接电缆(30A电流)用6平方铜芯软电缆;200台总容量达3000KVA,乘上0.8的同时系数,2400KVA总容量。
3、1418+2400=3618KVA;48台配电箱平均每台75.378KVA,但这个计算与实际所接会有很大出入,因配电箱要根据所放焊机去配开关和电缆,具体每个配电箱装多少开关和多大开关及用电量,可按上面单台焊机(和焊机工作方式————注意烧平焊的容量会很大!)容量,配置开关和电缆。
以上是本人长时间与电焊机打交道得出的经验计算的,问规范我可拿不出,如有不信,可到金属容器制造单位去测量(电流————可到其变电所看总电流和测量每台焊机的电流),但还有个问题,造船厂怎么没有自动(埋弧)焊?烧平焊一般都用自动埋弧焊的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-5 11:48 编辑 ]
回复
3楼
计算负荷3618KVA,用4台1000KVA的变压器还要调整好负荷,否则,稍不慎就有超负荷的可能,如要安全可靠,用2台1250和2台1000的(可能还会有其他负荷,如照明是必可可少的,且造船厂晚上作业也是常事,照明总量会达60KW以上!)
多头焊机用200A开关,CO2焊机用30A开关,按现场焊机分布按排48只现场配电箱,但三级供电要求上,在现场还应有二级配电箱(给48只现场配电箱供电),考虑二级配电箱接哪几只,各只电流是多少,总电流是多少,变电所接出的开关需多大,接出用电缆还是母排。
回复
4楼
谢谢!您的回答相当的详细。不过电焊机功率是我把电焊机功率从60%暂载率换算到100%后的功率,原来工艺提供的数据如下:多头:167kVA,单头40kVA,CO2电焊机31.9kVA,功率因数和上面的相同,我按照工业与民用设计手册需要系统法计算,多头Kx取0.7,其它取0.35,计算后共有(90.6*50*0.7+18.6*200*0.35+14.8*200*0.35)=5509kW,取同时系数0.9、0.95后,有功为4958,如按无功补偿后变压器低压侧功率因数为0.91,变压器负载率85%算,需要6410kVA,我选择了四台1600kVA变压器。
我想问一下:
(1)我上面这样算是不是太保守,如果用需要系数法计算,我哪个环节有问题。
(2)我的四台变压器的负荷应该怎么分配,是每台均按13台多头,50台单头、50台CO2考虑,还是应该按其它考虑。
(3)现在只有48台电焊机接电箱,每个电焊机接电箱该分配多少台电焊机(我现在是按2台多头,5台单头和CO2考虑的,不知道对不对)
(4)如果按(3)考虑,电焊机接电箱将能接12台电焊机,那么电焊机接电箱的进线怎么考虑,另外箱体需要多大?
再一次感谢二楼的大虾!
[
本帖最后由 dww323 于 2009-2-7 10:22 编辑 ]
回复
5楼
自已顶一下,都沉下去了!!:lol :lol
回复
6楼
你已经计算过了,好!
变压器总容量也计算好了,现在只是48台配电箱的布置和分配到变压器的问题。
需要业主给出所有电焊机的分布平面图,48台配电箱按用电量(焊机容量)均布,尽量保证每台配电箱的负荷相差不大,这样可以每台变压器接12只配电箱。各只配电箱的开关要按需接焊机来配(因多数焊机是固定的,少量CO2会移动,CO2的功率不大,适当留点裕量就可以了),较难设计的是变压器到配电箱的线路,建议做电缆沟,把配电箱放在电缆沟旁边。
回复
7楼
就爱看这样的帖子~老长见识了~:lol
回复
8楼
长知识了,不过有个地方没太明白
为什么配电缆要按90.6KW接呢
回复
9楼
有50台多头电焊机(90.6kW/台,cos为0.7)是楼主给的条件!