一类高层消防水泵出口设DN65的安全阀是否小?
hzy1977520
hzy1977520 Lv.2
2005年04月14日 11:31:55
只看楼主

我设计一个建筑面积25万平方米的小区,属一类高层,消防水泵是72KW,水泵出口的旁通管设计的DN65的自动安全阀,甲方说消防验收时,管道被打爆,甲方认为是DN65的安全阀太小,导致压力超高,但我觉得DN65已经满足要求?详听各位大师的意见

我设计一个建筑面积25万平方米的小区,属一类高层,消防水泵是72KW,水泵出口的旁通管设计的DN65的自动安全阀,甲方说消防验收时,管道被打爆,甲方认为是DN65的安全阀太小,导致压力超高,但我觉得DN65已经满足要求?详听各位大师的意见
免费打赏
云涛
2005年04月14日 11:55:56
2楼
打爆??那安全阀动作了吗??
如没动作,说明你安全阀的整定压力值设大了!
还有验收时,试泵要把试水阀打开才行!
根据我的经验,dn65的安全阀不算小,要知道DN150的水泵接合器上的安全阀也只是DN32的!
回复
hzy1977520
2005年04月14日 13:34:17
3楼
谢谢你!
你说的对,我后来去看了现场,发现甲方将安全阀后的泄水管接到消防泵的吸水母管上,无法直观的看到是否泄水,我认为应该是消防吸水母管的出水压力阻止了泻水,泄水管应该单独接入消防水池或排水沟,
回复