电压互感器的原理及接线方法
hnnygongsi
hnnygongsi Lv.2
2009年02月04日 09:27:10
来自于变压器
只看楼主

电压互感器的原理 电压互感器的原理的高电压对电压的比值等于高压侧的绕组匝数除以低压侧的绕组匝数,也就是电压比等于匝数比。而电流互感器的一次侧线圈匝数放很少,一般也就是一根导线,二次侧放很多匝,这样从电压互感器的原理上来分析,如果一次感应到低电压,那么二次侧如果开路的话就会感应到很高的电压,而二次侧的电压是不能超过2000V的,所以二次侧是坚决不可以开路的。从另一个方面将,因为一次和二次都是串联接法形成了回路,所以一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,二次侧的电流就等于二次侧感应到的电压除以二次侧的电阻,当一次侧流过大电流的时候,因为一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,所以一次电压就增大,一次电压增大,二次感应到的电压也增大,而二次侧电流等于电压除以二次侧电阻,所以二次侧感应到的电流也就增大了。

电压互感器的原理
电压互感器的原理的高电压对电压的比值等于高压侧的绕组匝数除以低压侧的绕组匝数,也就是电压比等于匝数比。而电流互感器的一次侧线圈匝数放很少,一般也就是一根导线,二次侧放很多匝,这样从电压互感器的原理上来分析,如果一次感应到低电压,那么二次侧如果开路的话就会感应到很高的电压,而二次侧的电压是不能超过2000V的,所以二次侧是坚决不可以开路的。从另一个方面将,因为一次和二次都是串联接法形成了回路,所以一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,二次侧的电流就等于二次侧感应到的电压除以二次侧的电阻,当一次侧流过大电流的时候,因为一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,所以一次电压就增大,一次电压增大,二次感应到的电压也增大,而二次侧电流等于电压除以二次侧电阻,所以二次侧感应到的电流也就增大了。
  电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种:
  1,用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式
  2,用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
  3,用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。
4,电容式电压互感器接线形式。
  在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
:time: :time: :time: :time:
免费打赏
jxgzwayb
2009年02月19日 13:02:51
2楼
这么多天了怎么没人顶啊??这么好的东西啊!!!!
回复
zcliang_007
2009年03月11日 07:42:47
3楼
支持一下楼主提供的资料。。。
回复
lingxuct
2009年03月12日 22:38:26
4楼
支持楼主的热心发帖,但其内容无创意,也没有很深的原理解说,如加上各种用途和所用场合与选型,及其各种场合用上后的重要性,就完美了。
回复
cyw1300521968
2009年04月17日 15:32:08
5楼
顶下楼主
顺便说个问题,三个单相PT组成Y,Yn形,即没有开口三角,其一次的中性点是否可以接地
回复
dgca
2009年06月17日 15:05:35
6楼
楼主,你不要误导人了,电压互感器二次是不能短路的,电流互感器二次铡才不能开路。
电流互感器二次侧不许开路运行。接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。

  如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断
回复
cumt1011dq
2009年07月12日 00:31:21
7楼
heh ,好资料,学习中。。。。
回复
maquanxi723
2009年07月15日 17:04:54
8楼
支持6楼的观点.电流互感器绝对不能开路,电压互感器绝对不能短接.如果短接会烧坏电压互感器地!切记切记.
回复
hjx4891
2009年07月16日 10:30:15
9楼
六楼说的对,电压互感器二次侧决不允许短路,电流互感器二次侧不允许开路。