去年冬季供暖调试时发现空调风管(双面铝箔聚氨酯风管)好多裂口、漏风。空调供水温度为40℃,温度应该不是很高。施工单位维修了好多次都不行,希望大家能给点意见,帮忙分析一下。图纸是设计院设计的,空调箱风量为21000M3/H,余压为470Pa,风管为1000*800.还有一个空调箱风量为10000M3/H,余压为348Pa,风管为1000*800,风管为1000*320.
去年冬季供暖调试时发现空调风管(双面铝箔聚氨酯风管)好多裂口、漏风。空调供水温度为40℃,温度应该不是很高。施工单位维修了好多次都不行,希望大家能给点意见,帮忙分析一下。
图纸是设计院设计的,空调箱风量为21000M3/H,余压为470Pa,风管为1000*800.
还有一个空调箱风量为10000M3/H,余压为348Pa,风管为1000*800,风管为1000*320.
2楼
这么高的静压怎么可以使用聚氨酯板风管的啊!怎么通过消防验收的,监理和设计院都有问题了。
聚氨酯板风管使用在普通民用建筑低静压(50Pa以下)管道机等上是可以的。
回复
3楼
图纸是设计院设计的,还通过了消防大队审核的,后来消防大队现场检查时也没有提出这个问题。我看别人做的聚氨酯风管还比较好,没有看见被风吹坏的现象。
回复
4楼
有没有专家帮忙分析一下,现在风管问题老板抓住我不放,急死了。
回复
5楼
制作聚胺脂风管时应严格按照国家标准要求加工,如板厚、铝箔厚度、粘接剂质量、胶带品质、加固件的设置等都是影响风管质量的因素,所以在加工过程中应本着对客户负责的态度,不应因价格低就一味蛮干,最后还是自己受损失。
回复