山体消防设置
latte
latte Lv.2
2009年02月02日 08:25:02
只看楼主

有一小山体,以防着火,要求设置消火栓,沿上山小道设置,请教:是设置室外栓还是设置室内栓,如果设置室内栓是否需加设报警装置,多少米设置一个消火栓?消防用水量如何确定,找不到此方面的规范.

有一小山体,以防着火,要求设置消火栓,沿上山小道设置,请教:是设置室外栓还是设置室内栓,如果设置室内栓是否需加设报警装置,多少米设置一个消火栓?消防用水量如何确定,找不到此方面的规范.
haigangwang
2009年02月02日 16:01:30
2楼
是室外消火栓,按规范距离设置,注意冬天是否要防冻
回复
latte
2009年02月03日 09:16:30
3楼
我认为楼上回答有误,按室外消火栓设置是为了方便消防车取水,但是登山小道上不了消防车,应该按室内栓形式设置较为合理.
回复
liuchengyongsx
2009年02月03日 18:30:47
4楼
就是 我个人认为设置室内消火栓比较好
回复
taijiquan_2003
2009年02月04日 00:15:38
5楼
就我个人认为采用室内消火栓要好一些,本人做消防较少,错了请原谅。
回复
ley
2009年02月04日 11:07:36
6楼
山上消防车上不去,也应该设室外栓,消防车用不了,可以给人用!
景区就是这样设的,但最好用带有两个65栓口和一个100栓口的。
回复
latte
2009年02月04日 11:34:43
7楼
我的想法是在沿上山小道边按室内栓间距设置室内栓,否则如果真的发生山林火灾,靠上百米的一个个的室外栓,然后人扛着水带上去,一条条的接,火势早就控制不住了。另请教此消防埋地管道可否采用朔料水管呢?
回复
ley
2009年02月06日 09:32:41
8楼
埋地可以,明设不可以!
回复
kibo
2009年02月08日 23:09:44
9楼
山体消防,主要保护物应该是林地吧。原则上应采用室外场地灭火方式,提倡采用消防炮。
如果采用室内栓系统,应注意考虑场地高差。
其实林地火灾的固定消防设施很难实施,无论是消火栓还是消防炮,仔细考虑,灭火的有效性有多大,是值得怀疑的。
个人感觉如果不是名贵树木和古迹,不要采用这样的方法
回复
kibo
2009年02月08日 23:15:25
10楼
当采用消火栓系统保护时,消火栓系统用水量没有指标可以作为依据。建议参考室外堆场的火灾负荷计算。
回复
waj
2009年02月09日 08:48:32
11楼
应该设室外消火栓,水龙带是救火队员带上去,水量为15L/s.。
回复