这是一个变压器下面的配电箱,断路器和熔断器串起来有啥用?不懂!
这是一个变压器下面的配电箱,断路器和熔断器串起来有啥用?不懂!
![图像017.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D2/85/rBBhH11JhqCAcBI0AATCyxMcQrM912.jpg)
2楼
这柜子太恐怖了
维修电工看了张口就会骂出来
回复
3楼
这是我家乡供电局部门做的,还有很多都是这样做的,看的很是郁闷.
回复
4楼
断路器一般不能分断较大的短路电流,而熔断器可以熔断,这是一种互补。
回复
5楼
断路器一般不能分断较大的短路电流,而熔断器可以熔断,这是一种互补。
支持
回复
6楼
如此裸露的小母线确实给维修电工带来诸多安全隐患。
回复
7楼
不同容量的变压器,其出口短路电流各不相同,在选择断路器时,其断路器的分断能力应大于变压器的故障电流。
[
本帖最后由 bqg 于 2009-2-5 12:14 编辑 ]
回复
8楼
其实这里不用熔断器也行,只不过效果不好,因为同样额定电流下断路器的分断能力比熔断器低一些,你上面的断路器和熔断器连起来效果达到双保险~~再给你说说断路器的作用~~断路器的首要作用是代替熔断器作短路保护,好处是三相能同时分断,减少缺相机会(电源缺相绝大部分原因是真中有一相熔断器熔断),能及时恢复供电(省去了换保险的麻烦)。因此断路器的主要参数是短路电流分断能力,低压(380V)通常达几KA、几十KA,现在大电流(指额定电流A)的断路器分断能力已达上百KA。断路器的缺点是价格比熔断路高
[
本帖最后由 shufengye 于 2009-2-6 10:03 编辑 ]
回复
9楼
哦明白了,谢谢各位大哥的讲解!:handshake
回复
10楼
8#楼说的非常正确。建议最好不要用熔断器,容易造成缺相运行烧毁电机等运行设备。
回复
11楼
线路维修时,都要求有一个明显的断点,断路器无法实现这个“明显的断点”,那就用这些熔断器来实现,将熔断器拉出就形成了明显的开断点,就起到这个作用,但这个箱体里,确实很恐怖
回复