关于取同期电压的问题
xudonghua009
2009年01月31日 19:38:22
来自于电站工程
只看楼主

我厂有星/三------11的主变(35/10KV)一台,计划将低压侧开关设为同期点,35KV和10KV 的电压互感器都是星/星/开口 的接线方式且b相不接地而中性点接地,MZ-10型组合式单相同期表。请问电压是不是直接取两电压互感器的某一相电压?需不需转角变?

我厂有星/三------11的主变(35/10KV)一台,计划将低压侧开关设为同期点,35KV和10KV 的电压互感器都是星/星/开口 的接线方式且b相不接地而中性点接地,MZ-10型组合式单相同期表。
请问电压是不是直接取两电压互感器的某一相电压?需不需转角变?
免费打赏
dzwl01
2009年02月20日 13:39:18
12楼
主动红外对射探测网的论证 一、 主动红外对于主动式红外对射探测网的选择
1、主动红外被动式红外探测器的工作原理:
世界上任何物体都存在红外线,只不过主动红外的频段是用人眼看不到的,被动式红外探测器就是通过采用对人体体温辐射的红外线频段敏感的元件为核心,在感应到立体空间内的热源时产生报警,被动式红外探测器在技术层面上存在致命的弱点:
1).主动红外容易受到动物体温辐射、阳光照射、热气流温度辐射等多种因素干扰而引发误报警;
2).主动红外当气温与人体温度接近或高于人体温度时,这一类探测器将根本无法正常工作。
因以主动红外技术层面上的原因,所以被动式红外探测器相对于主动式红外对射探测网较容易产生误报与漏报。其工作原理如下图所示:
2、主动红外探测器的工作原理
主动红外以数字通讯方式通过CPU的程序控制,使主动红外线对射探测器具有智能性,可精确区分每条射束,以便采用 总线报警主机构成多线束的密集防卫;同时还可通过调整CPU的程序,设定在规定的若干束红外线射束被阻断时产生报警输出。由于其工作特点,可以构成对窗、阳台等建筑物的出入口形成封闭式的防范,为现代化建筑防盗方案提供“御贼于户外” 、住户自由活动于户内的高度人性化的安全防护。其工作原理如下图所示:
二、主动红外从现场环境角度考虑
1、 主动红外探测器
主动红外因被动式红外探测器不具有防水设计,故只能安装于室内,并进行室内立体型防范,但贵司的仓库经常有人走动,且堵满了物品,所以当采用被动式红外探测器时会存在这样的弊端:
1)当有员工在仓库时,不能进行布防,否则就会产生误报;因此主动红外就要求每天都要有人进行布/撒防;
2)因主动红外探测器安装在室内,在入侵者进入房屋后才能触发报警,这个缺陷既制约了用户在室内自由活动,又不能禁止入侵者入室内,且如入侵者入侵后知道室内有人还可能会狗急跳墙,做出伤害人身安全的事件,这种防范显然已不符合现代建筑防盗的要求。
3)主动红外容易破解:zgm2009dfgnjmdfklgkldf因被动式红外探测器是靠人体体温辐射来感应的,天气热时不但容易产生误报且如入侵者背上厚重的衣物后被动式红外探测器感应不到温度时可能不会产生报警,至使业主受损。
2、 主动红外对射探测网
该产品针对被动式红外探测器的以上种种蔽端设计出了符合现代建筑防盗的要求的产品——主动式红外对射探测网,其对防水、防雷等外部环境都进行了专门的设计,使其可在恶劣的环境下使用:室外,优点在于:
1) 红外对射安全系数全面提高。入侵者在准备进入室内时就报警了,不但阻吓了入侵者更重要 的是保护了室内业主的人身安全,避免了以上被动式红外探测器安装在室内的各种不利因素;
2)主动红外操作简单、方便,可全天候布防。不管仓库内有无员工走动、不管物品如何繁多,探测器全天都可处于探测状态,不须专人进行布/撒防的繁锁工作;
3)主动红外准确性高。因是对一个平面进行防范,免除了人为的误报(人员或宠物的走动),防范的窗户或阳台一般只有盗贼才会去跨越或攀爬。
4)主动红外业主活动空间大。仓库内的员工可自由走动,不影响工作效率。 5)主动红外防剪、防破坏功能。当入侵者试图进行碰触和破坏时都可发生报警信号,使其无法进行非法行为。
三、主动红外工作原理的比较
我司所选择的探测网是广州创吉安防科技有限公司的产品,该司是中国最早开始研发、生产主动红外对射探测网的企业,产品均具有国家强制性3C认证证书, 主动红外并且由中国人民保险公司对其产品进行150万元的产品责任险。
回复
星火为你而燎原
2009年02月20日 14:09:08
13楼
请版主删除12楼这个ID
回复
xvjinzhao
2009年02月22日 10:12:00
14楼
一般同期装置都只取A相(对地)电压,准备在低压(10KV)侧开关用同期合闸,就与变压器的接线组别没关系。

检同期是对断路器两侧的电压,检测电压差、频率差、相角差。

你准备在10KV(主变低压侧进线断路器)与10KV母线之间进行检同期合闸,接到同期装置的电压应该有主变10KV侧PT的A相和10KV母线PT的A相,与35KV不相干!

实际情况很有可能是你的主变在10KV侧根本没有PT!而是要用35KV侧的PT,10KV侧只有母线PT,这样就会有相角差,需要有一个转角装置(微机型同期装置本身带来的,我不知你的“MZ-10型组合式单相同期表”有没有这功能)。因为这样装,可以在10KV用检同期合闸,在35KV用同期合闸是完全一样的
回复
imtiger
2009年02月25日 19:00:05
15楼
说明几个问题:
1.因为Yd11变压器高低压线圈有30度角差,所以必须转换。
2.因为Yd11是非直接接地系统,中性点电压未必等于接地点电压,同期电压不能取相对地的电压而应该取相间电压例如AB相。
回复
imtiger
2009年02月25日 19:04:22
16楼
刚刚看到这里是电站技术论坛,做惯了系统变电站,以为是系统变电站,没注意到是电厂。
估计你的变电站是B相接地的,可能楼上的第二点说明有误,如果是B相接地,那应该取相对地电压没错。
回复
zrndianqi0931
2009年02月26日 13:09:34
17楼
低压侧做同期点,一般来说开关两侧都有互感器,可以不转角
回复
mls_19
2009年02月28日 16:41:43
18楼
有一下几个方面值得注意:
1.因为采用Yd11变压器,高低压侧存在30度相角差,若不是采用微机同期装置(内置转角变功能)的话,需增加转角变。
2.这个站属于是小电流接地系统,为了避免系统在发生单相接地时,中性点的电压发生漂移,造成非同期合闸,同期电压必须取线电压。
3.对于小电流接地系统,不管PT二次侧采用B相接地还是N相接地,同期电压必须取线电压,只不过,若PT二次侧采用N相接地,同期开关的节数相应要增加而已。
回复
tcchezhong
2009年03月02日 15:13:24
19楼
多大的发电机?
为什么采用中性点接地方式?
还好,高压侧是中压35KV。若是110KV,同期就很难作了。
回复
lvxin043
2009年03月04日 23:15:49
20楼
好是好东西.不然可够差尽的了,我们用了积分的
回复
chen8204378
2009年03月09日 21:29:41
21楼
``````````ding ding ni
回复

相关推荐

APP内打开