我厂有星/三------11的主变(35/10KV)一台,计划将低压侧开关设为同期点,35KV和10KV 的电压互感器都是星/星/开口 的接线方式且b相不接地而中性点接地,MZ-10型组合式单相同期表。请问电压是不是直接取两电压互感器的某一相电压?需不需转角变?
我厂有星/三------11的主变(35/10KV)一台,计划将低压侧开关设为同期点,35KV和10KV 的电压互感器都是星/星/开口 的接线方式且b相不接地而中性点接地,MZ-10型组合式单相同期表。
请问电压是不是直接取两电压互感器的某一相电压?需不需转角变?
22楼
zmy y yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
回复
23楼
微机化以后,转角变还有什么作用啊。
回复
24楼
回楼上:
是否微机化,同期检测的原理是一样的,它所要检测的是:压差(电位差)、频差(频率差)和角差(相位差)。但对这三个都存在相互关连的数据都是有规定的,如果系统设备上已存在固有的相位差(不是合闸断路器两侧的相位差),如经主变Y/Δ变位后,必须有转角电路把它恢复到合闸断路器一侧的相位,否则,检测到的数据会与设定值差很远,无法实际同期合闸了。
回复
25楼
低压侧做同期点一般来说开关两侧都有互感器,可以不转角,同期就很难作了
回复
26楼
35/10KV自同期时微机装置内一般都有转角装置,如手同期一定要转角变压器。
回复
27楼
同期点电压选择一般选择待并侧和系统侧,按照一般的接线原则,主变10KV侧同期电压取10KV母线PT电压UA UB ,另侧电压取35KV母线PT UA UB 因为主变11点接线,两侧相差30°,手动同期必须加装为1点接线的三相转角变压器,自动装置只需设置即可。同期转角变压器三角形侧接35KV母线PT UA,UB UC 转角变Y型侧Ua ub接与10KV母线PTUa' ub'进行比较的转角电压。目前同期电压选择一般选择单相电压UA UB.