我们厂的供配电系统是2台S9系列35/0.4KV1250KAV变压器并列运行,高压、低压联络都是断开的,每台变压器的低压额定电流为1804A,但目前属于生产淡季,低压电流都大约维持在200A左右。如果我断开一个变压器,仅靠一个变压器对全厂供电,虽说从理论上没问题,但在实际应用中有什么会有什么风险?这样运行是否能带来电耗费用的降级?如果能降低,大约能节省多少电耗?另听说每台变压器只要运行都要给电业局缴费,是否是这样?每月缴纳的费用大概为多少?谢谢各位高手帮忙解答下。
我们厂的供配电系统是2台S9系列35/0.4KV1250KAV变压器并列运行,高压、低压联络都是断开的,每台变压器的低压额定电流为1804A,但目前属于生产淡季,低压电流都大约维持在200A左右。如果我断开一个变压器,仅靠一个变压器对全厂供电,虽说从理论上没问题,但在实际应用中有什么会有什么风险?这样运行是否能带来电耗费用的降级?如果能降低,大约能节省多少电耗?另听说每台变压器只要运行都要给电业局缴费,是否是这样?每月缴纳的费用大概为多少?谢谢各位高手帮忙解答下。
2楼
高低压联络都断开时,不叫并列;
当负荷很小时,二台变压器退出一台,都能降低能耗。
“有什么风险”?只是比负荷大时的可靠性提高了,如果发生一台(变压器)故障,还能换一台。
“大约能节省多少电耗?”可查一下变压器的空载损耗。
“听说每台变压器只要运行都要给电业局缴费,是否是这样?每月缴纳的费用大概为多少?”
这要看你们企业与供电局的供电协议,如果他们只收电费,不收基本电费,就关系不大。如果交基本电费的,数量就可观了:单价*变压器容量(KVA)*时间(月)=基本电费
我们这里基本电费的单价为28元/(KVA*月)
回复
3楼
不见得会节能,要计算哈
两台运行时的负载损耗是2*I*I*R(假设负荷电流是均衡的的,都是I,线圈电阻是R,不均衡也一样的),负荷不变由一台运行时的负载损耗是(2I)*(2I)*R=4*I*I*R,负载损耗增加一倍,所以增加的部分要于减少的一台变压器的空载损耗比较,才能确定是否节能。
我们这里基本电费的单价为27元/(KVA*月),按用量申请,跟变压器容量没关系。
回复
4楼
“按用量申请”就是挂在电力部门管辖的线路上的变压器容量。
电力部门不会让你挂2500KVA,交费只交2000KVA的用量。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-25 12:20 编辑 ]
回复
5楼
呵呵,忘说了,我们是110KV进线,50MVA主变,目前申请容量是8000KW,超出8000部分按2倍单价收,不足8000时按8000算。
回复
6楼
谢谢各位解答。我们厂是啤酒厂,来青岛请大家喝酒^_^
回复
7楼
呵呵,青岛啤酒,名牌!可惜这几天太冷,还是绍兴加饭热一热,夏天喝青岛啤酒太酷了!
回复
8楼