如何根据SATWE计算结果配筋(剪力墙)
gspkpm
gspkpm Lv.4
2009年01月23日 23:23:59
来自于PKPM
只看楼主

先声明下小弟是新手,正在学做高层,现在遇到一个问题,如何根据SATWE计算结果来给剪力墙进行配筋?单位气氛不好,小弟也看了下,SATWE的技术文件,但是还没没弄明白,希望各位大侠出手帮忙,尽量详细点。假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200,问题如下:1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧? 假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗? 两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!! 各位大侠你们觉得该怎么配!

先声明下小弟是新手,正在学做高层,现在遇到一个问题,如何根据SATWE计算结果来给剪力墙进行配筋?单位气氛不好,小弟也看了下,SATWE的技术文件,但是还没没弄明白,希望各位大侠出手帮忙,尽量详细点。
假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200,
问题如下:
1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧? 假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗? 两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!! 各位大侠你们觉得该怎么配!

2.我找了半天都没见到竖向分布钢筋的计算结果面积,我想问是不是剪力墙上面显示“0”表示暗柱按构造配筋,那么墙的竖向分布钢筋面积就按照SATWE参数设置里面的“墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,这样那配 Φ12@180(面积为628)这样对吗? 或者我的想法是错误的,那该怎么计算墙的竖向分布钢筋

假如计算结果如下面附图

剪力墙计算结果.jpg

woaipanqun
2009年02月03日 22:42:47
12楼
学习很多,谢谢各位!!!!
回复
yanghuolin1980
2009年02月04日 09:11:43
13楼
学习很多,谢谢各位!!!!
回复
yanghuolin1980
2009年02月04日 09:13:28
14楼
我正在学习pkpm,可以参考!
回复
lzs131116
2009年02月04日 09:45:48
15楼
借鉴学习了。:victory:
回复
混混结构
2009年02月04日 11:43:38
16楼
学习很多,谢谢了:lol
回复
始解
2009年02月04日 14:42:55
17楼
好帖子,学习了,学习中
回复
风雨
2009年02月04日 14:56:11
18楼
学习了先,希望大家多发表自己的看法!
回复
ww157156502
2009年02月04日 20:14:16
19楼
好贴.....学到不少东西
回复
等待木棉
2009年02月04日 20:30:41
20楼
学到不少东西呢,谢谢!!!
回复
netvo
2009年02月04日 22:42:33
21楼
个人认为,剪力墙结构如果配筋的结果是水平筋比竖向分布筋的面积还小,可以将墙体减薄些。