如何根据SATWE计算结果配筋(剪力墙)
gspkpm
gspkpm Lv.4
2009年01月23日 23:23:59
来自于PKPM
只看楼主

先声明下小弟是新手,正在学做高层,现在遇到一个问题,如何根据SATWE计算结果来给剪力墙进行配筋?单位气氛不好,小弟也看了下,SATWE的技术文件,但是还没没弄明白,希望各位大侠出手帮忙,尽量详细点。假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200,问题如下:1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧? 假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗? 两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!! 各位大侠你们觉得该怎么配!

先声明下小弟是新手,正在学做高层,现在遇到一个问题,如何根据SATWE计算结果来给剪力墙进行配筋?单位气氛不好,小弟也看了下,SATWE的技术文件,但是还没没弄明白,希望各位大侠出手帮忙,尽量详细点。
假设此楼层是不是加强层,剪力墙厚度为200,
问题如下:
1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧? 假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗? 两侧面积加起来低于0.8cm2呀!!! 各位大侠你们觉得该怎么配!

2.我找了半天都没见到竖向分布钢筋的计算结果面积,我想问是不是剪力墙上面显示“0”表示暗柱按构造配筋,那么墙的竖向分布钢筋面积就按照SATWE参数设置里面的“墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,这样那配 Φ12@180(面积为628)这样对吗? 或者我的想法是错误的,那该怎么计算墙的竖向分布钢筋

假如计算结果如下面附图

剪力墙计算结果.jpg

免费打赏
meishunhua
2009年02月05日 07:51:45
22楼
先看看pkpm的说明,特别是sawet的说明,上边清楚写明剪力墙的配筋的,每一个字符都是什么意思,得先搞明白
回复
gspkpm
2009年02月05日 08:35:50
23楼


你是高手,希望你能够说得具体些,别老是讲那些抽象、空洞的话
谢谢
回复
chengjuan2001
2009年02月05日 14:26:08
24楼
谢谢各位!!!
学习了
回复
chengjuan2001
2009年02月05日 14:31:32
25楼
好贴.....学到不少东西
回复
tigernew
2009年02月05日 16:46:47
27楼
As1249 是纵筋面筋 Psv0.57%是体积配箍率吧
回复
萧剑
2009年02月05日 21:44:42
28楼
恩,觉得10楼的哥们说的很对也
回复
jh.landy
2009年02月06日 23:39:55
29楼
学习不少,谢谢各位大侠!
回复
無畏
2009年02月07日 11:44:25
30楼
学到不少东西呢,谢谢!!!
回复
llxxdd2000
2009年02月07日 12:16:20
31楼
我知道规范对剪力墙竖向分布筋配筋率是0.25%
我的竖向分布筋的计算过程是正确的吗?墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”?计算过程是不是:1000X200X0.3%=600mm2?

不是吧!
墙宽x200x0.3%
这样才对!
回复
结构卋
2009年02月08日 00:13:42
32楼
收获,太感谢了:victory: :call:
回复

相关推荐

APP内打开