变压器容量求助,急啊!!!
mm405995355
2009年01月23日 14:11:33
来自于变压器
只看楼主

一煤矿用一台6000变10000V的升压变压器向井下一个采区供电,采区用若干台10000变1140的变压器向设备供电,计算的该采区总负荷为1700KW,请问该6000变10000V的升压变压器容量应选多大的? (6000V母线容量足够大)望高手高手给算一下,谢谢了

一煤矿用一台6000变10000V的升压变压器向井下一个采区供电,采区用若干台10000变1140的变压器向设备供电,计算的该采区总负荷为1700KW,请问该6000变10000V的升压变压器容量应选多大的? (6000V母线容量足够大)


望高手高手给算一下,谢谢了
免费打赏
lingxuct
2009年01月23日 22:27:54
2楼
“计算的该采区总负荷为1700KW”,那么变压器至少需要(1700/0.85*1.05)2100KVA

6KV变10KV,再由10KV变1140V,效率会不高,不能用6KV直接变1140V?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-23 22:29 编辑 ]
回复