菜鸟求教个关于人防柴油机发电站的通风问题
cold163icer
2009年01月23日 09:59:31
来自于通风排烟
只看楼主

上次在论坛某个帖子里看到有人问关于人防电站通风的问题,有高手介绍去看电气专业的人防设计规范图示,我也去看了看,有个问题想请教下,图示里发电站的排风和排烟很多都是公用竖井的,但扩散室都是分别设置,这样有什么理由么,共用扩散室可行么,我查了一些规范都找不到相关的说明。。还请哪位高手指导下。。。

上次在论坛某个帖子里看到有人问关于人防电站通风的问题,有高手介绍去看电气专业的人防设计规范图示,
我也去看了看,有个问题想请教下,图示里发电站的排风和排烟很多都是公用竖井的,但扩散室都是分别设置,这样有什么理由么,共用扩散室可行么,我查了一些规范都找不到相关的说明。。
还请哪位高手指导下。。。
免费打赏
waj
2009年02月09日 10:13:36
2楼
发电机房(地下)是单独的送排风系统,一般是用竖井,有用两个的(一送一排),有三个的(一送两排)。扩散室是管人防区域的。
回复
jiewoo
2009年02月18日 11:42:41
3楼
柴油发电机机房排风跟柴油机组排烟应该独立设置各自系统,如需要合用一个竖井,应该分别独立设置扩散室,且应采取防倒灌措施。规范上有这点的!
回复
bj5945
2009年02月18日 15:08:57
4楼
《防空地下室设计手册》——暖通、给水排水、电气分册
第260页,五、柴油发电机房冷却通风设计中需注意的其它问题。第5条,柴油发电机房和柴油机排烟应独立设置排风和排烟系统:当合用一个排风、排烟竖井时,应分别设置消波系统;且应采取防倒灌措施。
消波措施指扩散室与防爆波活门:time: