关于供电局计算功率因数的问题?
jhongsong123
2009年01月21日 16:46:20
只看楼主

我公司电源由供电局110KV一回和110KV自备电厂一回,并网运行;平时自备电厂发的电量正好满足工厂生产用电要求,和电网有功、无功电量交换很少,但是当车间有设备启动或者停止时,有少量的有功、无功电量交换,我们从电网吸收的有功计入有功电量,向电网输送的有功电量免费白送;吸收的电网无功和向电网输送的无功绝对值之和作为无功总电量进行功率因数计算,各位同仁如何看待这个问题?是不是不合理?!

我公司电源由供电局110KV一回和110KV自备电厂一回,并网运行;平时自备电厂发的电量正好满足工厂生产用电要求,和电网有功、无功电量交换很少,但是当车间有设备启动或者停止时,有少量的有功、无功电量交换,我们从电网吸收的有功计入有功电量,向电网输送的有功电量免费白送;吸收的电网无功和向电网输送的无功绝对值之和作为无功总电量进行功率因数计算,各位同仁如何看待这个问题?是不是不合理?!
免费打赏
winkie
2009年01月21日 16:57:07
2楼
基本合理,理论上你公司不太可能从供电局要回免费输送的有功电量,另外看上去功率交换量也不是很大,应该可以接受。
回复
w.binn
2009年01月31日 21:26:45
3楼
1.你在供电局只是一个普通的用电户,而不是电厂,所以供电局只能向你供电,而不会承认你向供电局的反送电,这应有供电合同规定了的!
2.国家的电费计算方法,有明文规定:无功是以正,反方向的绝对值相加计算的!
所以你说的,是绝对合法,也是合理的!
回复
zjm513
2009年10月08日 09:36:38
4楼
不平等条约,中国特色的。
给予那些垄断行业太大的权利了
回复