请高手分析以下情况变压器差动保护是否动作
lijia198402
2009年01月20日 11:24:39
来自于变压器
只看楼主

假设一台三相双绕组变压器配有差动保护,其高压侧接电源,低压侧接负载,两侧的差动CT极性端均靠近母线侧,当高压侧内部发生相间故障时高压侧故障相应该有故障电流,则此时低压侧对应相也应该感应出较大电流,请问此时低压侧故障电流的流向相对于低压侧差动CT一次侧极性端是流出还是流入,为什么,此时变压器差动保护是否动作,恳请高手解惑,不胜感激!

假设一台三相双绕组变压器配有差动保护,其高压侧接电源,低压侧接负载,两侧的差动CT极性端均靠近母线侧,当高压侧内部发生相间故障时高压侧故障相应该有故障电流,则此时低压侧对应相也应该感应出较大电流,请问此时低压侧故障电流的流向相对于低压侧差动CT一次侧极性端是流出还是流入,为什么,此时变压器差动保护是否动作,恳请高手解惑,不胜感激!
免费打赏
lingxuct
2009年01月21日 16:04:44
2楼
“当高压侧内部发生相间故障时高压侧故障相应该有故障电流,则此时低压侧对应相也应该感应出较大电流”?
低压侧对应相为什么会有较大电流?不明白。
回复
ghg789
2009年01月22日 17:06:52
3楼
1、如果是变压器外部两相短路,电流通过短路点流过,而不会通过变压器线圈了。差动保护如果没有问题,肯定动作,因为这是差动保护的基本功能。
2、如果是线圈短路,则瓦斯保护会动作,变压器过流、速断保护也会延时(由于变压其线圈的电抗作用)动作。就看谁动作的快了。
3、如果是普通变压器,那么ct电流的流向与高压侧相同。
回复

相关推荐

APP内打开