谁能解释下#632开关误动原因
t20001210
t20001210 Lv.2
2009年01月20日 10:30:36
只看楼主

3:40分主控6KV冲灰B段接地信号报警,4点40分,龙黄冲中继泵房6KVB段“B63开关保护动作”光字牌亮,就地检查B63开关速断保护动作跳闸,6kV冲灰段B632开关过流保护动作,B61开关保护未动。#B63速断动作值为2280A,延时0.06S动作,该开关动作后故障点切除,故B61未动,可是为何B632过流保护会动作,该过流保护定值900A,延时5S。事后校验过B632保护正常。麻烦各位帮忙分析下B632为何会误动,谢谢!!!在线等答案。

3:40分主控 6KV 冲灰 B 段接地信号报警
4 40 分,龙黄冲中继泵房 6KVB “B63 开关保护动作 光字牌亮,就地检查 B63 开关速断保护动作跳闸, 6kV 冲灰段 B632 开关过流保护动作,B61开关保护未动。
#B63速断动作值为2280A,延时0.06S动作,该开关动作后故障点切除,故B61未动,可是为何B632过流保护会动作,该过流保护定值900A,延时5S。事后校验过B632保护正常。麻烦各位帮忙分析下B632为何会误动,谢谢!!!在线等答案。

未命名.jpg

免费打赏
winkie
2009年01月23日 22:58:17
12楼
电力系统短路或非全相的故障运行用方程求解短路瞬间各相电压以及电流的正,负,零序分量,结果取决于边界条件及系统参数,对于确定的系统,边界条件相同即表示结果相同,因此单相断线与两相短路结果相同,两相断线与单相接地结果相同。一般两相断线后搭接或通过大地短路会经常发生,形成缺相与短路的复合故障。
显然B632保护未通过线路末端两相短路的灵敏度校验,如果通过了,B相断线瞬间的等效A,C短路就不会使B632跳闸了。