3:40分主控6KV冲灰B段接地信号报警,4点40分,龙黄冲中继泵房6KVB段“B63开关保护动作”光字牌亮,就地检查B63开关速断保护动作跳闸,6kV冲灰段B632开关过流保护动作,B61开关保护未动。#B63速断动作值为2280A,延时0.06S动作,该开关动作后故障点切除,故B61未动,可是为何B632过流保护会动作,该过流保护定值900A,延时5S。事后校验过B632保护正常。麻烦各位帮忙分析下B632为何会误动,谢谢!!!在线等答案。
3:40分主控
6KV
冲灰
B
段接地信号报警
,
4
点
40
分,龙黄冲中继泵房
6KVB
段
“B63
开关保护动作
”
光字牌亮,就地检查
B63
开关速断保护动作跳闸,
6kV
冲灰段
B632
开关过流保护动作,B61开关保护未动。
#B63速断动作值为2280A,延时0.06S动作,该开关动作后故障点切除,故B61未动,可是为何B632过流保护会动作,该过流保护定值900A,延时5S。事后校验过B632保护正常。麻烦各位帮忙分析下B632为何会误动,谢谢!!!在线等答案。
2楼
“事后校验过B632保护正常。麻烦各位帮忙分析下B632为何会误动”?
B632保护正常,就是它“6KV冲灰B段接地信号报警”而闸;
“就地检查B63开关速断保护动作跳闸”、“为何B632过流保护会动作,该过流保护定值900A,延时5S”
这话有矛盾,而且肯定有错,“延时5S”?B632是故障后5S才跳闸?“B632保护正常”吗?!!
跳闸时的电流是多少?有接地信号后过了一小时才发生短路故障?
5S延时才动作,没把你这系统拖夸?
回复
3楼
不矛盾,6KV系统为中性点不接地系统,接地后还可以运行两小时。
回复
4楼
首先声明一下,我不是搞继保专业的,只是懂点皮毛而已,提供以下思路供楼主和大家思考分析:
B61开关未动作是否与单相接地故障可能发生在B632开关和B61开关之间的架空线路上有关呢?此时其它两相电压升高到1.732倍,从而诱发了B63开关以下发生了短路故障,虽然B632开关和B61开关均流过短路电流,但是由于单相接地故障可能发生在B632开关和B61开关之间,所以B632开关除了流过短路电流还受单相接地的影响,而B61不受单相接地电流的影响,但小电流接地系统的单相接地故障电流并不足以使B632过流保护啊?是否还与B63开关下B相断线有关呢?
楼主查查B63开关速断是哪两相短路?单相接地是否是在架空线段,又是哪一相接地?然后再查查B632开关过电流是三相过电流还是某一相还是某两相?具体又是哪一相?这样可能便于分析。
[
本帖最后由 lnfd 于 2009-1-21 10:34 编辑 ]
回复
5楼
后生可畏,都是年青版主。
B61是母线的进线开关,一般只设过流保护,它应与B632开关配全。
“就地检查B63开关速断保护动作跳闸”,说明不是接地跳闸;
“6kV冲灰段B632开关过流保护动作”,也说明不是接地跳闸。
楼主的问题是:B63已速断跳闸(无时限),为什么B632还会“过流”跳闸(它延时5S!!!)?
也就是说,当故障线路(B63开关)跳开后,又过了5秒,电源侧出线开关B632再跳闸!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-21 14:05 编辑 ]
回复
6楼
“3:40分主控6KV冲灰B段接地信号报警”,说明确有接地故障发生。
照理说B63开关速断保护动作跳闸后B632开关不该再动作,但如果3:40分主控6KV冲灰B段接地信号报警发生在B632与B61之间,那么B63开关速断保护后接地故障就没有被切除,是否B632开关过流保护的原因与原先的接地故障经B63开关以下短路冲击后而发展成其它故障有关呢?
不然B632误动又该如何解释呢?
另:不知楼上的怎知我是年青后生?;P
[
本帖最后由 lnfd 于 2009-1-22 15:49 编辑 ]
回复
7楼
想来想去,B632还是误动的可能性大,楼主的保护是继电器的还是微机保护?我觉得可能与返回系数有关系,不过楼主又说事后校验过B632保护正常,这就让人百思不得其解了。
回复
8楼
搀和一哈
保护动作应该是架空线断线造成,由于单相断线与两相短路的边界条件相同,所以断线处相当于A,C相短路。接地信号发生表明断线处的异常,或是断线前的外力等引起。B632过流延时估计是0.5秒,5秒不可能。B63动作时间0.06秒加回路固有时间估计B632没躲过这个时间,B61的过流延时多少?该查查为什么拒动。
回复
9楼
楼上分析有道理,只是“单相断线与两相短路的边界条件相同,所以断线处相当于A,C相短路”的说法不明白。
个人认为:B63正确动作如果肯定后,其他的跳闸都是误动作。
B632过流动作,很有可能是“综保设置有问题,当B63跳闸(故障电流切除)后,保护没有返回,延时一到就出口”了,建议楼主检查B632的保护,我总认为“事后校验过B632保护正常”的话不能信!
如果B632动作正确,那B61为什么拒动?B63又是什么时候动作的?
5秒钟的短路电流早把系统拖成低电压了!!!
45以下都为年青人,版主超了吗。
回复
10楼
短路电流在B63动作后就切除了,不会把系统拖成低电压。
此6KV系统为中性点不接地系统,单相接地故障可运行2小时。
B632如果不是误动,有可能是B61与B632之间的故障引起的。
B632如果是误动,有可能与装置的返回系数有关系。
回复
11楼
我们在搞空热闹,故障是楼主编出来的,根本没这种事!!!