请教一下重力流非满管流的问题
supperboy
Lv.4
2009年01月20日 10:25:51
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
我想问一下重力流非满管流是怎样实现的?还有重力流非满管流时,末端时自由出流还是淹没出流?还有通过什么手段能保证整个管段在半管流的状态?是不是重力流非满管流是无压流?谢谢~希望有心人搭救~
我想问一下重力流非满管流是怎样实现的?还有重力流非满管流时,末端时自由出流还是淹没出流?还有通过什么手段能保证整个管段在半管流的状态?是不是重力流非满管流是无压流?
谢谢~
希望有心人搭救~
免费打赏
huangzhimin
2009年01月22日 17:34:59
2楼
重力流污水管道的计算是按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.4 条有关规定和要求进行计算: 重力流污水管道应按非满流计算,其最大设计充满度,应按表4.2.4的规定取值。重力流污水管道的排放是无压自由出流。
回复
supperboy
2009年02月04日 09:23:31
3楼
多谢啦~:call: :call: