380V电缆断,如何处理?急
xienxuelanghu
2009年01月19日 13:50:41
只看楼主

我这里有个380V电缆,埋地的25平的施工弄断了,用热缩头处理了一下,没有埋地?------------我想问,大家一般遇到这样的事,是怎么处理的,处理完还能埋地么 ?有没有那方面的规范啊 ?着急

我这里有个380V电缆,埋地的25平的施工弄断了,用热缩头处理了一下,没有埋地?------------我想问,大家一般遇到这样的事,是怎么处理的,处理完还能埋地么 ?有没有那方面的规范啊 ?着急
免费打赏
hxwhw
2009年02月07日 13:20:42
22楼


无论如何处理,在保证安全的前提下,如果是混凝土地面,必须有检修井,方便今后检修。
回复
liuyueyu2000
2009年02月07日 21:27:14
23楼
人家10KV的都用电缆中间头,也不用电缆井,什么事也没有.....
回复
butterfly8892
2009年02月08日 15:45:55
24楼
先把电缆接好,再搪锡,然后容放水胶带包好,最后包上PVC胶带既可。
回复
demonchen
2009年02月08日 20:12:58
25楼
:lol :lol :lol :lol :lol
回复
ml8312
2009年02月08日 21:17:00
26楼
建议加井
在雨水多的地方再加设一个密封盒
回复
ylight
2009年02月10日 12:45:27
27楼
可使用IP67或68的电缆连接器,这种比较方便,防护等级高,埋在带水淤泥里都没问题。埋上后,在地表做个标号,以方便检修
回复
qsxdyjldfwgs
2009年02月10日 12:57:57
28楼
:lol 不错的,学习了。
回复
yanwuqing
2009年02月10日 16:26:49
29楼
大家说的都很不错,我只是遇到过室内的,做好接头,绝缘处理了就直接放进电缆沟,你说的情况我看到过介绍,一般用铜管压接,然后搪锡,再防水胶带,最后是用热缩头处理就可以了。
回复
weixiaohuai
2009年02月10日 22:08:47
30楼
没有那么复杂了。
先放好绝缘套管,用25的直通压接好,
修好毛边,包好绝缘胶布,套上绝缘套管就行了。
回复
langlihao2005
2009年02月13日 11:57:58
31楼
谢谢,学习了:handshake