380V电缆断,如何处理?急
xienxuelanghu
2009年01月19日 13:50:41
只看楼主

我这里有个380V电缆,埋地的25平的施工弄断了,用热缩头处理了一下,没有埋地?------------我想问,大家一般遇到这样的事,是怎么处理的,处理完还能埋地么 ?有没有那方面的规范啊 ?着急

我这里有个380V电缆,埋地的25平的施工弄断了,用热缩头处理了一下,没有埋地?------------我想问,大家一般遇到这样的事,是怎么处理的,处理完还能埋地么 ?有没有那方面的规范啊 ?着急
免费打赏
wotiantianhao
2009年02月14日 18:41:49
32楼
把断头(牢固)接好,用热缩套管缩住就好了!但是三头要戳开
回复
毛利hou
2009年02月16日 18:37:42
33楼
没有那么复杂了。
先放好绝缘套管,用25的直通压接好,
修好毛边,包好绝缘胶布,套上绝缘套管就行了。
回复
hualei0551
2009年02月17日 11:51:12
34楼
各位是不是各个等级电缆断了都可以用这些办法来处理?
回复
白龙行天下
2009年02月20日 13:59:26
35楼
要求土建做得不漏水)这个有点难,建议要求土建做得电缆井不积水
回复
xingxingchangzhao
2009年02月20日 15:45:31
36楼
方法好多,都不错,学习了
回复
kvien007
2009年02月20日 16:16:11
37楼
问题是电缆是埋在地下的,现在断了的电缆是在中段还是在头尾两端,如果要驳接的话电缆够长吗?如果是在头尾两端还好说,在电缆中间的话我看要接一小段同样规格的电缆才行,这样就多了个接头。当然最好是做一个井。
回复
tiantian99607
2009年02月21日 13:55:06
38楼
把断头接好,用热缩套管缩住(密封处要处理干净,涂密封胶),防止进水,最好在接头处做电缆井并做好防水工作,加盖板。便于今后维护。
回复
zdy611
2009年02月21日 14:26:50
39楼
支持三楼意见:有接头的地方最好做井,以后检修方便。
支持三楼意见:有接头的地方最好做井,以后检修方便。
回复
tgm123456
2009年02月21日 19:58:33
40楼
如果是临时用电可以做如上处理,如果是长期埋地则最好换一根电缆。
回复
lnfc
2009年02月22日 17:36:47
41楼
做个中间接头(冷缩或热缩),如果是带铠或受重加护套,绝缘没有问题,然后直埋就可以了
回复

相关推荐

APP内打开