2009年01月19日 13:50:41
只看楼主

我这里有个380V电缆,埋地的25平的施工弄断了,用热缩头处理了一下,没有埋地?------------我想问,大家一般遇到这样的事,是怎么处理的,处理完还能埋地么 ?有没有那方面的规范啊 ?着急

我这里有个380V电缆,埋地的25平的施工弄断了,用热缩头处理了一下,没有埋地?------------我想问,大家一般遇到这样的事,是怎么处理的,处理完还能埋地么 ?有没有那方面的规范啊 ?着急
免费打赏
microlab7916
2009年02月02日 23:11:36
12楼
1.套一段一寸半pvc管。2.用铜或铝管压接(接头要错开)。3.用塑料绝缘带缠绕。4.将pvc管拉回到接头。5.往管内注电缆胶或环氧树脂。
回复
59717
2009年02月03日 02:29:22
13楼
环氧树脂封装
回复
xm200702
2009年02月03日 15:13:51
14楼
学了不少技巧,谢谢了.:)
回复
ydsildh
2009年02月03日 20:50:14
15楼
6楼大哥 不错啊 我们就是这么做得
当然了 如果是临时用电 PVC+防水就可以了
回复
waj
2009年02月04日 10:25:12
16楼
把接头做好就可以了,接头防水性能很好的,可以直埋。
回复
xienxuelanghu
2009年02月04日 14:24:43
17楼
-----------谢各位啊,一般有热缩,冷缩之分,冷缩成本高,但,做的比较好.谢谢拉
回复
sxgyj
2009年02月04日 15:41:29
18楼
接好后--套热缩管--缠胶带--环氧树脂封装
这样地埋时再注意一下 应该没问题了
回复
zoe57
2009年02月04日 16:23:53
19楼
方法好多,都不错,学习了:time:
回复
lcj3562
2009年02月07日 08:55:15
20楼
接好后--套热缩管--缠胶带--环氧树脂封装
这样地埋时再注意一下 应该没问题了......................同意
回复
lei3911
2009年02月07日 10:04:35
21楼
顶 方法都还不错 不过三楼的最稳妥 呵呵
回复