380V电缆断,如何处理?急
xienxuelanghu
2009年01月19日 13:50:41
只看楼主

我这里有个380V电缆,埋地的25平的施工弄断了,用热缩头处理了一下,没有埋地?------------我想问,大家一般遇到这样的事,是怎么处理的,处理完还能埋地么 ?有没有那方面的规范啊 ?着急

我这里有个380V电缆,埋地的25平的施工弄断了,用热缩头处理了一下,没有埋地?------------我想问,大家一般遇到这样的事,是怎么处理的,处理完还能埋地么 ?有没有那方面的规范啊 ?着急
免费打赏
ylbyu
2009年01月19日 15:59:51
2楼
做个接头,用防水胶带包好,就行了,没有问题的。
回复
lingxuct
2009年01月19日 16:11:33
3楼
个人意见:把断头(牢固)接好,用热缩套管缩住(密封处要处理干净,涂密封胶),这样才能防止进水,中间头最好做电缆井(要求土建做得不漏水),加盖板。
回复
dq771004
2009年01月19日 16:58:27
4楼
支持三楼意见:有接头的地方最好做井,以后检修方便。
回复
heyong163
2009年01月19日 17:51:44
5楼
同意3楼的介意,这样做最好不过。
回复
chwd5
2009年01月27日 14:59:44
6楼
接头接好先用防水自粘带裹二层 外面用PVC胶布包一层 最外面用装甲带包一下 这样可以达到电缆原先的强度和防水程度
回复
summerhp
2009年01月27日 19:18:29
7楼
建议留检查井~~~~~~~~~~~~~~
回复
金霸王
2009年01月28日 16:44:36
8楼



(要求土建做得不漏水)这个有点难,建议要求土建做得电缆井不积水。
回复
xiaomaozi
2009年02月01日 23:30:14
9楼
把断头(牢固)接好,用热缩套管缩住就好了!
回复
eric_ly
2009年02月02日 15:35:13
10楼
最好让土建做井,密封好。
回复
sdgk2007
2009年02月02日 20:43:42
11楼
接好后--套热缩管--缠胶带--环氧树脂封装
这样地埋时再注意一下 应该没问题了
回复