中央空调风口风小,风机,风机电容,过滤网都好。就是风小,怎么会事啊
中央空调风口风小,风机,风机电容,过滤网都好。就是风小,怎么会事啊
2楼
空调机组的静压算过没有??
回复
3楼
算过了,正常啊,
回复
4楼
哈哈,应该是电机的问题,我也遇到过和你相同的问题,而且不止一台,换了电机就好了。
回复
5楼
空调问题应该采用排除法解决,首先检查管路有没有泄露或者短路,再一一考虑设备参数等
回复
6楼
我认为有以下几种可能:(在风机,风机电容,过滤网都好的情况下)
(1)是否存在静压不足的问题,我在工地上发现这种情况,低静压的机子侧吹效果很好,如果接风管(软管)下吹,效果就很差
(2)末端风口连接问题,是否存在帆布,软管连接处不吻合,存在漏风,或是软管太长,弯曲太厉害,造成阻力大,风量减小
回复
7楼
我认同6楼分析可能存在问题:
1。管路阻力太大;
2。管路漏风量太大;
3。风口风量够但送不到工作区;
4。热压高,向下风管太长,造成风口处静压小;
回复
8楼
先看是否漏风,在计算阻力,看看风机的余压够吗,在测一下电机工作时候的电流
回复
9楼
管路阻力如果正常的话,可能风机本身风量过小
更换电机。
回复
10楼
很有可能漏风了
回复
11楼
漏风了!
回复