论文简介: 各种设计手册中复杂的计算方法并不适合现场施工技术人员的需求,洁净室建造项目中,基本上工程师们都在靠经验估算,以下是比较准确而且又简单的洁净室正压风量计算方法。 附件名:20091191232327618421.rar 文件大小:26K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

各种设计手册中复杂的计算方法并不适合现场施工技术人员的需求,洁净室建造项目中,基本上工程师们都在靠经验估算,以下是比较准确而且又简单的洁净室正压风量计算方法。



附件名:20091191232327618421.rar

文件大小:26K

(升级VIP 如何赚取土木币)

a01b24e4a395319c61ea.rar
26.4 KB
立即下载
免费打赏
ntjg-2005
2009年01月19日 11:04:20
2楼
没人支持?我顶一下,谢谢!
回复
一枕黄粱
2009年02月05日 16:32:28
3楼
支持支持支持支持支持支持
回复
kennethswust
2009年05月19日 09:08:04
4楼
支持支持!!!!!!辛苦了 哈 先 下 下来 看看 谢谢了 哈
回复
bszxw
2010年05月16日 23:29:15
5楼
:) :) :) :)
回复
linxu019
2010年05月21日 14:17:31
6楼
顶了顶了,:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
暖通小白
2022年01月14日 12:18:52
7楼
缝隙漏风量有误啊
回复
杨先生ycx
2022年04月15日 14:52:28
8楼

支持作者,简单易懂,对日常工作挺有帮助,谢谢。

回复