公建给水计算问题,一个大BUG,飞扬,快解决!!急!!!年前出图
anhaijun66
anhaijun66 Lv.5
2009年01月19日 09:07:12
只看楼主

公建给水计算我们用的公式是Qg=0.2*α*根号下Ng,天正对于公建给水也是如此计算,假如有4个自闭冲洗阀大便器,那么天正计算为Qg=0.2*α*根号下24,这个是不对的规范GB50015-2003第33页中,关于给水秒流量的计算有备注中这样注明:有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的Qg附加1.10L/S后,为该管段的给水设计秒流量飞扬!!!!快解决这个问题,要不所有公建计算都是错误的!!!!流量计算不对,管径就不对,损失也不对,那泵的选型也不对,一连串的问题,我的头要晕了,不知道说清楚没!!!

公建给水计算我们用的公式是Qg=0.2*α*根号下Ng,天正对于公建给水也是如此计算,假如有4个自闭冲洗阀大便器,那么天正计算为Qg=0.2*α*根号下24,这个是不对的
规范GB50015-2003第33页中,关于给水秒流量的计算有备注中这样注明:有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的Qg附加1.10L/S后,为该管段的给水设计秒流量
飞扬!!!!快解决这个问题,要不所有公建计算都是错误的!!!!流量计算不对,管径就不对,损失也不对,那泵的选型也不对,一连串的问题,我的头要晕了,不知道说清楚没!!!

[ 本帖最后由 anhaijun66 于 2009-1-19 10:21 编辑 ]
免费打赏
请勿飞扬
2009年01月24日 09:04:14
22楼


我说话算数!
回复
曾经的战士111
2009年01月24日 22:28:11
23楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
alnhny
2009年01月25日 16:01:30
24楼

这个也太水了吧,怕是不会加米了。
回复
请勿飞扬
2009年01月27日 10:01:21
25楼



问题不大!
回复
ilovethiscar
2009年01月29日 13:03:08
26楼
我们在做毕业设计的时候就发现天正洁具定义这个问题了,建议计算还是用手算公建的给水计算不麻烦
回复
hswcock
2009年02月06日 11:04:29
27楼
好的观点一定要顶 支持了
回复
yy_jian66
2009年02月13日 00:40:58
28楼
说的很真切!很到位!
回复
lizaiyuzhangyan
2009年03月03日 22:06:26
29楼
感应式冲洗阀一般在无电时可手动控制开关,手动时相当感应式冲洗阀,考虑最不利情况感应式冲洗阀等于自闭式冲洗阀,故感应式冲洗阀等于自闭式冲洗阀
回复
lizaiyuzhangyan
2009年03月03日 22:07:47
30楼
29楼,改正:手动时相当自闭式冲洗阀
回复

相关推荐

APP内打开