公建给水计算我们用的公式是Qg=0.2*α*根号下Ng,天正对于公建给水也是如此计算,假如有4个自闭冲洗阀大便器,那么天正计算为Qg=0.2*α*根号下24,这个是不对的规范GB50015-2003第33页中,关于给水秒流量的计算有备注中这样注明:有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的Qg附加1.10L/S后,为该管段的给水设计秒流量飞扬!!!!快解决这个问题,要不所有公建计算都是错误的!!!!流量计算不对,管径就不对,损失也不对,那泵的选型也不对,一连串的问题,我的头要晕了,不知道说清楚没!!!
公建给水计算我们用的公式是Qg=0.2*α*根号下Ng,天正对于公建给水也是如此计算,假如有4个自闭冲洗阀大便器,那么天正计算为Qg=0.2*α*根号下24,这个是不对的
规范GB50015-2003第33页中,关于给水秒流量的计算有备注中这样注明:有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的Qg附加1.10L/S后,为该管段的给水设计秒流量
飞扬!!!!快解决这个问题,要不所有公建计算都是错误的!!!!流量计算不对,管径就不对,损失也不对,那泵的选型也不对,一连串的问题,我的头要晕了,不知道说清楚没!!!
[
本帖最后由 anhaijun66 于 2009-1-19 10:21 编辑 ]
12楼
目前,感应式冲洗阀在天正软件中没有当作自闭式冲洗阀来处理, 我看了一下规范, 也没有特别指出应当如何算, 现在请教一下各位网友!
回帖一定送分!:lol
回复
13楼
感应式冲洗阀应当作自闭式冲洗阀,只是手动与电动的区别而已
回复
14楼
问题我咨询了一下TOTO厂家的技术部,如果是不带水箱的大便器冲洗阀,那么感应的和手动自闭式的都是一样的,应该按照规范中自闭式冲洗阀来计算。
回复
15楼
我和好几个厂家都联系过,包括院里的总工和顾问,都认为感应式冲洗阀和自闭式冲洗阀应该采用一样的计算方式,只是手动和电动的区别,我找了几个在审图公司的老总,和西北地区的总工,都是同样说法,建议天正按照自闭式冲洗阀计算
对于大便器的计算而言,有水箱都按照水箱式进行计算,当量是0.5,按照非自闭式冲洗阀计算
如果是不带水箱的,不管驱动方式,都应该按照当量0.5计算,按照自闭式冲洗阀计算。
[
本帖最后由 anhaijun66 于 2009-1-21 14:47 编辑 ]
回复
16楼
同意楼上意见:) :)
回复
17楼
感谢感谢 长知识:lol :handshake :handshake :handshake
回复
18楼
好的,谢谢大家 !
回复
19楼
唉。来晚了,加米啊。。。
回复
20楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
21楼
还是有人很细心啊,感应式冲洗阀按照自闭式冲洗阀是没错!