半敞开酒罐储存库水喷雾冷却系统设计计算方法
西装很旧了
2020年12月07日 14:00:13
只看楼主

原创 给排水设计圈 给排水设计圈 收录于话题 本文来源:网络 半敞开酒罐储存库内设置两种酒罐,大罐直径为 4m,罐高 9.8m,有效容 积 98m3; 小罐直径为 3.4m,罐高 7.2m,有效容积 55m3 。 根据《酒规》要求, 白酒储罐采用泡沫灭火系统灭火,采用水喷雾系统进行消防冷却

给排水设计圈 给排水设计圈


本文来源:网络

半敞开酒罐储存库内设置两种酒罐,大罐直径为 4m,罐高 9.8m,有效容 积 98m3; 小罐直径为 3.4m,罐高 7.2m,有效容积 55m3
根据《酒规》要求, 白酒储罐采用泡沫灭火系统灭火,采用水喷雾系统进行消防冷却 。并且每罐设独立的主管,单独控制各罐体的灭火及消防冷却系统。系统布置见图 4.4.2-1、图 4.4.2-2。
根据《水喷雾规》第 3.1.9 条规定,系统用于冷却甲、乙、丙类液体储罐时, 其冷却范围及保护面积应按罐壁表面面积计算 相邻罐的保护面积可按实际需冷却部位的外表面面积计算,但不得小于罐壁外表面面积的 1/2
以上述工程为例,消防冷却用水量最大的6个大罐相邻区域。每个大罐保护面积 A1=4× 3.14×9.8+(4÷ 2)2×3.14=135.648㎡;则 其相邻罐的保护面积A2=135.648×5÷2=339.12㎡ ;该防火分区消防冷却最大保护面积A=A1+A2= 474.768 ㎡ 。