我们准备新建一个取水泵房,电机是160KW三台,用软起动器一拖三,只允许两台同时运行,请教:选多大的主电缆才合适。(变压器到配电盘的距离是 20米)。本人外行,但需要审查,特请教各位专业技术人士!谢谢大家,并祝福各位新年大吉,财源广进!(现在的取水泵房,电机是160KW2台,135KW1台。用软起动器一拖三,只允许160与135两台同时运行,变压器500KVA,变压器2次侧电缆为240平方,160KW电源线是240平方,135KW电源线是150平方。目前240电缆轻微发热,135电缆温度较高,感觉有40度左右,请问有参考价值吗?)
本帖最后由 sxm600048 于 2009-2-11 15:25 编辑 ]
12楼
用一根300平方铜芯电缆肯定不行了,应该用2根150平方铜芯电缆
回复
13楼
2个 150的小点吧 环境温度 高不高
回复
14楼
前提:380V/220V
VV电缆采用 2*(4X150)或1*(4x300)
母线采用 TMY-4*(50X6)
回复
15楼
前提:380V/220V
VV电缆采用 2*(3X150+1*75)
母线采用 TMY-4*(50X6)
回复
16楼
大家都之直接说得结果啊,有没有大侠能给出过程让大家学习学习啊~~?我替楼主谢谢了
回复
17楼
应该用2根150平方铜芯电缆.比用一根300的强.
回复
18楼
保险一点用两根180的电缆。
回复
19楼
2*150的YJV-06/1kV就可以了,2*160kw的水泵的有功功率P30=256KW
无功功率Q30=192kvar,视在功率S30=320KVA,总计算电缆I30=486.21A
YJV-06/1kV-2*150的空气敷设的25度以下的允许载流量是494A,这样就足够了
回复
20楼
2根150的铜芯电缆就可以了...
回复
21楼
用一根300平方铜芯电缆,最好用2根150平方铜芯电缆。
回复