请教:新建一个取水泵房选多大的主电缆才合适?
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2009年01月18日 20:07:58
只看楼主

我们准备新建一个取水泵房,电机是160KW三台,用软起动器一拖三,只允许两台同时运行,请教:选多大的主电缆才合适。(变压器到配电盘的距离是 20米)。本人外行,但需要审查,特请教各位专业技术人士!谢谢大家,并祝福各位新年大吉,财源广进!(现在的取水泵房,电机是160KW2台,135KW1台。用软起动器一拖三,只允许160与135两台同时运行,变压器500KVA,变压器2次侧电缆为240平方,160KW电源线是240平方,135KW电源线是150平方。目前240电缆轻微发热,135电缆温度较高,感觉有40度左右,请问有参考价值吗?)

[ 本帖最后由 sxm600048 于 2009-2-11 15:25 编辑 ]
wansuiye45
2009年01月19日 14:33:44
2楼
怎么没人回复帮你顶一下。
回复
linguoming2007
2009年01月19日 16:10:44
3楼
你是哪的工程,给我来做就解决你所有问题!:lol :victory:
回复
sxylaquha
2009年01月20日 00:32:14
4楼
不细考究的话,用两根150铜芯电缆就能满足了.
回复
dinrail
2009年01月20日 10:59:38
5楼
导轨承载万千!有需求优质电器安装导轨的,请联系我。qq:945375129
回复
sxm600048
2009年01月21日 22:41:39
6楼
两根?最好用一根。:call: :call: :call: :call: :call:
回复
sqzrd
2009年01月22日 13:51:08
7楼
用300平方铜芯电缆即可
回复
y1b2w3
2009年01月22日 21:16:52
8楼
把要求细说 是高压电机还是低压电机 电压等级 直接启动 间接启动?
回复
sx717
2009年02月03日 08:01:36
9楼
还有电缆敷设方式,是否一定要过负荷保护(如爆炸危险场所)?
回复
zhiquan960103
2009年02月03日 10:13:34
10楼
用一根150平方铜电缆就可以了呀,距离也不远嘛,应该没问题了.
回复
fjwhq
2009年02月03日 12:30:28
11楼
电流有近550A。用一根300平方铜芯电缆不行。
回复

相关推荐

APP内打开