请教:新建一个取水泵房选多大的主电缆才合适?
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2009年01月18日 20:07:58
只看楼主

我们准备新建一个取水泵房,电机是160KW三台,用软起动器一拖三,只允许两台同时运行,请教:选多大的主电缆才合适。(变压器到配电盘的距离是 20米)。本人外行,但需要审查,特请教各位专业技术人士!谢谢大家,并祝福各位新年大吉,财源广进!(现在的取水泵房,电机是160KW2台,135KW1台。用软起动器一拖三,只允许160与135两台同时运行,变压器500KVA,变压器2次侧电缆为240平方,160KW电源线是240平方,135KW电源线是150平方。目前240电缆轻微发热,135电缆温度较高,感觉有40度左右,请问有参考价值吗?)

[ 本帖最后由 sxm600048 于 2009-2-11 15:25 编辑 ]
免费打赏
sxwlf123
2009年02月07日 17:57:36
22楼
用两根150铜芯电缆,如考虑水泵房的余量(比如要接临时设备等),建议用两根185铜芯电缆.
回复
sxm600048
2009年02月10日 18:50:20
23楼
目前从500KVA变压器二次侧引出线是240MM平方。160KW电机电源线也是240的线(有轻微发热,冬天),135KW电机电源线是150的线(明显发热)。将135改成160的电机,主电缆240的线要换吗?(现在160和135两台同时用,水量不够)
回复
sxm600048
2009年02月11日 15:20:35
24楼
现在的取水泵房,电机是160KW2台,135KW1台。用软起动器一拖三,只允许160与135两台同时运行,变压器500KVA,变压器2次侧电缆为240平方,160KW电源线是240平方,135KW电源线是150平方。目前240电缆轻微发热,135电缆温度较高,感觉有40度左右,请问有参考价值吗?
回复
lay_lay
2009年02月17日 10:30:03
25楼

楼主这种电缆的敷设方式应该是直埋,所以只能用铠装的yjv22的。现在标准一般为三相五线制,所以要用一根缆的话需要400平的。楼主外行最好按照标准走。如果要计成本的话就不用选那么大的了
回复
wchenggong2002
2009年02月17日 10:50:34
26楼
好好查查规范和电缆的选取方法,大家的观点都没有给出一个说服人的依据
回复
yufujiang010
2009年02月22日 09:15:19
27楼
1、你所提供的用电容量为:160*2+135=455(KW)
2、不考虑其他因素,其同时工作时工作电流为455/658*1000=692A。
3、你提供的工作条件为:最大工作负荷为:(160+135)=295(KW);其工作电流
为 295/658*1000=448A。
4、用两组185平方单芯电缆供电应满足要求。
回复
sxm600048
2009年02月25日 07:45:25
28楼
补充;我们有功率补偿,COSφ=0.95 我说的240平方是取接线鼻子上的数据,电缆的真实数据没有测量,现在的电压是420V,对不起大家,抱歉!
回复